马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
氧机加装出口自动切断阀可行性方案
6 i2 L" a' a, p4 q$ A/ x. V& m前言:公司氨部空分工段氧氮压岗位氧机三四级多次着火,着火时必须关闭出口阀与总管网切断。由于设计缺陷,出口阀均设置在四级缸旁边,给处理事故的操作工带来极大的安全威胁。为避免人员伤亡事故发生,故在氧机出口加装紧急切断阀 H: e# J) ^/ r( O* @
具体方案:
3 q9 p2 O) c* \1、在氧机四级出口阀前管道加装该阀。
/ b2 L% o: _; J/ c+ P2、阀门要求:不锈钢,禁油氧阀,压力等级6MPa,DN90mm。
7 T: c0 n# @. k- k r3、执行机构:气开式,全开全关行程,电磁阀得电通气源。
. H% d2 r( e- W4、要求:联锁信号出现后,3秒紧急切断阀全关,切断机组与管网连接。 5 {' }- D/ a6 B
执行部门:阀体安装:化机部 控制安装:电控部
! \: S4 Z9 Q4 {% n! |配合部门:合成氨事业部空分工段 |
评分
-
查看全部评分
|