氧机加装出口自动切断阀可行性方案
6 i2 L" a' a, p4 q$ A/ x. V& m前言:公司氨部空分工段氧氮压岗位氧机三四级多次着火,着火时必须关闭出口阀与总管网切断。由于设计缺陷,出口阀均设置在四级缸旁边,给处理事故的操作工带来极大的安全威胁。为避免人员伤亡事故发生,故在氧机出口加装紧急切断阀   H: e# J) ^/ r( O* @
具体方案:
3 q9 p2 O) c* \1、在氧机四级出口阀前管道加装该阀。
/ b2 L% o: _; J/ c+ P2、阀门要求:不锈钢,禁油氧阀,压力等级6MPa,DN90mm。
7 T: c0 n# @. k- k  r3、执行机构:气开式,全开全关行程,电磁阀得电通气源。
. H% d2 r( e- W4、要求:联锁信号出现后,3秒紧急切断阀全关,切断机组与管网连接。  5 {' }- D/ a6 B
执行部门:阀体安装:化机部  控制安装:电控部
! \: S4 Z9 Q4 {% n! |配合部门:合成氨事业部空分工段

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
追求 + 10 为什么不是考虑如何防止着火而是考虑救火呢.

查看全部评分

发表于 2012-11-5 07:42:54 | 显示全部楼层
你们的氧压机没有紧急喷氮阀么?一般都应该有吧,没有可是真危险啊
发表于 2012-11-5 10:27:09 | 显示全部楼层
一般都没有把!
发表于 2012-11-6 07:46:31 | 显示全部楼层
我们单位外压缩的制氧机少,就两台离心的氧压机,这两台氧压机都有紧急喷氮,呵呵,见得少以为都是有喷氮的
发表于 2012-11-7 17:50:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 ycyc790125 于 2012-11-7 17:53 编辑 & [  C% K3 X- m% f7 {% T; ]5 u  u
( q: B9 z2 ~& c# v  J, Q5 u
看描述应该是活塞式氧压机,活塞式的只是见过没操作过几回,6000的。防油才是硬道理~
发表于 2012-11-8 14:24:44 | 显示全部楼层
可行性有多大???
发表于 2012-11-24 11:59:43 | 显示全部楼层
我们也是活塞式的氧压机,主要还是控制活塞杆处的油,控制活塞杆不能带油,再就是要用四氯化碳经常清洗活塞杆,这个岗位工要负责,半小时就清理一次,还要用测温枪检测活塞杆温度变化,及时维护保养,安全第一啊兄弟姐妹们,空分太危险了,安全,安全……
发表于 2012-11-24 12:01:43 | 显示全部楼层
再说一个事,小龙女的头像太酷了,就像崩溃了一样,疯了吗?怪吓人的
发表于 2012-12-12 20:08:33 | 显示全部楼层
氧压机都有紧急喷氮