空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

楼主: 李杰春

一起空冷塔伴热带着火事故

  [复制链接]
发表于 2013-12-14 16:01:23 | 显示全部楼层
是不是没加漏电保护开关啊?绝缘老化应该能跳闸的
发表于 2014-1-7 10:51:18 | 显示全部楼层
我公司也是蒸汽伴热,此问题不存在,但我们也发生过空冷塔保温棉着火的事故,在试车初期,空冷塔液位根部阀焊接伴热管时,引起保温棉着火,由于及时扑救,没有造成损失,但现在想起还是很可怕的,当时氧气防空量将30000方,而且空冷塔离氧气防空消音器也就20-30米远,如果现场出现失控后果很严重
发表于 2014-2-20 10:43:52 来自 | 显示全部楼层
值得注意的问题
发表于 2014-3-6 09:02:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习一下
发表于 2014-3-14 17:58:58 来自 | 显示全部楼层
还好我们厂用的是蒸汽伴热
发表于 2014-3-19 09:18:03 | 显示全部楼层
听着有点吓人啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-21 20:32 , Processed in 0.094779 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表