空分制氧区:【每周议题】2011年第十一周------紧急停车,如果仪表气不能正常供应?

[复制链接]
发表于 2011-4-22 01:59:55 | 显示全部楼层

RE:空分制氧区:【每周议题】2011年第十一周------紧急停车,如果仪表气不能正常供应?

建议增加一台300方的仪表气体压缩机备用,这个花不了几个钱的。即使不要无热干燥系统也可以。如果空分小的话,听说可以采用瓶气或贮气罐的。
发表于 2011-4-22 03:57:10 | 显示全部楼层

RE:空分制氧区:【每周议题】2011年第十一周------紧急停车,如果仪表气不能正常供应?

我们几套空分仪表空气互串,另外还设有仪表气储罐及干燥系统
发表于 2011-4-22 05:54:25 | 显示全部楼层

RE:空分制氧区:【每周议题】2011年第十一周------紧急停车,如果仪表气不能正常供应?

仪表气缓冲罐呀。。。氮气也可以拉来当仪表气。。。
发表于 2011-4-22 07:51:40 | 显示全部楼层

RE:空分制氧区:【每周议题】2011年第十一周------紧急停车,如果仪表气不能正常供应?

只要一台仪表空气压缩机、一个水汽分离器、一套仪表空气干燥系统、一个差不多点的储罐,打气量比空分装置耗气量多点就可以了,然后把出口跟你们仪表气系统联通上即可,当然,分子筛出来的仪表空气最好也要进这个储罐,这样储罐内部存得仪表气在紧急停车时候可以缓解一下,等压力差不多没了,仪表空压机也差不多开起来了。。。不过不知道你们是内压缩还是外压缩,如果是内压缩的话,要注意液氧泵的密封管线了,要是新增的仪表气干燥不好,就容易冻到管线。。。。另外,氮气么。。。空分都停车了,貌似就没可能产生氮气了。。。。
发表于 2011-4-22 09:48:55 | 显示全部楼层

RE:空分制氧区:【每周议题】2011年第十一周------紧急停车,如果仪表气不能正常供应?

不妨设置一个仪表风缓冲罐,一旦装置停车还能保证仪表风短时间供应。或者从液氮罐引一股低压氮气补充到仪表风管线中,作为紧急预案。
发表于 2011-4-22 11:46:10 | 显示全部楼层

RE:空分制氧区:【每周议题】2011年第十一周------紧急停车,如果仪表气不能正常供应?

我们厂的仪表气来自空压机,氮气是用别人的。我们厂的仪表气与氮气连通,就是仪表气断了,用氮气顶!
发表于 2011-4-22 13:43:25 | 显示全部楼层

RE:空分制氧区:【每周议题】2011年第十一周------紧急停车,如果仪表气不能正常供应?

仪表空气压缩机和气体储罐我认为都的有, 我们是新建企业,上了二台进口的仪表气压缩机,7200立方/小时带干燥系统,再加200立的储罐, 空分装置提供的仪表气取自一拖二增压机的一段中抽
发表于 2011-4-22 15:40:40 | 显示全部楼层

RE:空分制氧区:【每周议题】2011年第十一周------紧急停车,如果仪表气不能正常供应?

空压站设计一般都会考虑备用的,平时多维护,应该问题不大的。