【转】楼主的这个问题其实几个月前有坛友提问过,不过我可以再给你简单解释一下:并希望你以后多看老帖,多回帖,对于自身能力的提高很有好处的!/ @# H. b3 j$ e: a( [/ |7 I( M- B+ p
5 B4 [ W% P% n) `* x9 [
循环氩泵偷停:对主塔和氩系统都有很大的影响,而主冷主要的是保证氧纯度和主冷液位。
/ |% Y: o% q: }" Z7 E; J3 [/ bDCS上:6 q F& {: j/ M
1.降低氧产量并到位,保证氧纯度。
. A5 W9 `" z$ r) d Q2.关闭液体产品阀门。: @5 s/ }4 A Z+ ]" Z
3.适当提高膨胀量。8 G7 h( b- j6 ?- s2 w
4.适当降低空压机负荷。
4 X/ U/ v, A* ^/ Z: T9 W0 A2 {! [0 w5.适当降低氩馏分的量。例如由25000降到18000,减少冷量向氩系统转移的速度。! G6 B1 Z. G/ f$ D& Z
通过以上方式,可保证氧纯度,也可以防止主冷液位下降过快。
3 C: w* D- [3 H5 E/ v* g就地操作:6 U* L* w! j# ]5 e+ g6 S; N
1.判断循环氩泵偷停的原因。1 h- J) h! E! H5 N. L
2.根据经验是否重新启动泵或者预冷备用泵,一般预冷备用泵时间长,在预冷彻底前主冷液位已经过低了,必须停运氩系统,因此,最好能够重新启动偷停泵。
4 Q; G5 x( ?+ X1 q4 h3.打开偷停泵的吹出阀,关闭出口阀,预冷到连续排除液体。
8 u' X- w; ~- F' t X1 [4.启动泵,设定好转速。
6 z. x+ F6 i+ W$ d" [; B4 N8 m6 b9 L- L5 c/ U
最后DCS上调整工况。
( v* x$ i* T1 {9 p 如果循环氩泵不能够及时的启动,那么氩系统就必须停运,一般20分钟启动不开,主冷液位就过低了,对于浸浴式主冷更加危险。必须将氩系统停运,使冷量不再往氩系统转移!2 N7 A1 p/ J1 g& Q2 d/ z7 G2 g
( A8 i6 ], n/ v+ j; _
补充一下,循环氩泵停后,要及时将泵去粗一塔的阀关闭,打开回流阀,以免泵开起来后大量的氩都回到了主塔。
8 G; B8 O( [2 D0 i7 W 当泵正常后,再慢慢的关回流,开去粗一塔的阀门! |