[事故案例] 调压站内氧气管道燃烧事故

  [复制链接]
发表于 2013-9-19 19:43:14 | 显示全部楼层
太惨了啊
发表于 2014-3-13 22:44:30 | 显示全部楼层
压力提高,操作阀门一定要缓慢
发表于 2014-3-19 09:21:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2014-5-20 09:15:16 | 显示全部楼层
同样的事故,发生在了河北新钢
发表于 2014-5-29 20:20:29 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2014-6-17 11:13:05 | 显示全部楼层
学习下。。很实用
发表于 2014-8-10 09:31:23 | 显示全部楼层
分析原因很透彻,防范措施也很全面,值得学习借鉴。