赵艳涛 郝报 张洵 摘要:本文阐述我们对PLC在压缩机中应用的认识,了解高性能PLC在大型机组控制中的应用。首先通过对压缩机控制系统的现状分析进行系统设备选型,用SIEMENS公司的S7—400产品实现冗余控制,和复杂的高级运算;然后对仪控系统进行说明,充分考虑氧气压缩机易燃易暴的特殊性,进行盘柜设计和用STEP7编程软件进行程序编制并进行网络组建,主机架和其它机架以及触屏采用PROFIBUS-DP总线连接,协议为西门子自带的总线协议。PLC与上位机的通讯为以太网,用TCP/IP开放式的网络协议,便于以后的网络扩展。CPU上MPI(多点接口)用于和编程器以及其他的CPU通讯。根据操作规程进行上位系统(工控机)的组态,上位系统采用INTOUCH组态软件,功能强大,报表和趋势系统完善,使操作安全、便捷。用I/OSERVER软件实现STEP7和INTOUCH的数据链接;用PROTOOL6.0实现对触屏的组态和与PLC的通讯。经过实验、调试形成一套比DCS更灵活比继电器、二次表控制更安全可靠的控制系统。 关键词:PLC;机架;冗余;以太网;MPI网络;PROFIBUS-DP总线;联锁;
; q6 U/ r+ _. b7 i7 E7 r/ p* zAbstract:This paper describes our application of PLC in Compressor and understand high-performance PLC in a large machine control applications. First by the status of the compressor control system analysis system equipment selection, with the SIEMENS company's S7-400 product to achieve redundancy control, and complex high-level operations; and then explain to the instrument control system to take full account of flammable oxygen compressor easy to violence are unique, for enclosure design and programming with STEP7 programming software and the network formation, the host aircraft and other rack, as well as touch-screen using PROFIBUS-DP bus connection, the agreement for the Siemens built-in bus protocol. PLC and PC communication for Ethernet, with TCP / IP open network protocols to facilitate the future network expansion. CPU on the MPI (Multi Point Interface) is used and the programmer as well as other CPU communications. According to operational procedures for the upper system (IPC) configuration, the upper system uses INTOUCH configuration software, powerful, reports and trends in the system perfect, so that safe and convenient. With the I / OSERVER software STEP7 and INTOUCH data link; PROTOOL6.0 achieve touch-screen with the configuration and communication with the PLC. Through experiments, the formation of a set of debugging more flexible than the DCS than the relays, the second table control more secure and reliable control system. 7 J U- }3 G% ^& a% j% A
Keywords: PLC; rack; redundancy; Ethernet; MPI network; PROFIBUS-DP bus; interlock;. m8 Y' Z" |( W( b/ M0 |0 R9 u
1.引言7 J' z8 n" _1 Z# z4 F' F) f% Z9 S7 y4 v' D
原有的1#氧压机是现存的唯一能够提供氧气的压缩机,其工艺流程复杂,联锁点较多,DCS控制系统为横河早起生产的μxl,1994年投入生产运行。该压缩机经过十多年的连续运行,机组本体及控制系统多次因故障等问题停车维护,由此也多次导致乙二醇装置因无氧气供应而停止生产。现在随着时间的推移,故障率逐年增加,增加一台新的氧气压缩机作为备用势在必行。4 z) s) y5 l" Q% W1 b+ H
2.控制系统硬件配置方案
! j# `+ e7 @( Z+ b7 V# G; q 由于PLC具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。它采用可编程序的存贮器,用来在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。采用以PLC为核心的控制系统取代原先的模拟仪表控制系统不仅使系统更加安全、可靠而且易操作、易管理、易维护,可以进行优化控制和先进控制。另外从价格因素考虑,新的计算机控制系统价格与常规模拟仪表控制系统相当,甚至低于常规模拟仪表控制系统,而且日后维护、检修的费用都较低。6 {7 C. p: |# \% _! p" m
通过对可行性建议的充分讨论和研究决定新增加一台氧气压缩机,设备采用杭州氧压机厂的7300NM3/H氧气透平压缩机仪控系统PLC采用德国SIEMENS公司S7-400H产品,由一个主机架(CPU机架)和四个扩展机架(ET200)构成,其中主机架CPU型号为S7414-4H,它为冗余型CPU,当PLC正常工作时,如果其中一套CPU发生故障时则系统自动切换到另一套CPU上工作,以保证氧压机不间断正常运行,主机架上的卡件都为冗余配置,其中主要卡件除CPU外还包括2块电源卡,负责给主机架上相关卡件提供工作电源,两块通讯卡型号为CP443其主要负责和上位机通讯。四个扩展机架上负责通讯的卡件IM153-2均为冗余配置,以保证I/O卡件通讯良好状态,8 u7 g8 b' K8 e, I6 l' _( k- d
其中数字量输入模板为SM321,DI16*24VDC,
0 j2 e+ w! w3 Y& a7 U3 Q数字量输出模板为SM322,DO16*24VDC/0.5A,( {3 [, I- v: A: ]% u' H
模拟量输入模板为SM331,AI8*12;
9 O9 h" c% p. R" ~模拟量输出模板为SM332,AO4*12;
# D5 Q% u+ f, ^3 J- J2 ~模拟量输入模板为SM331,AI8*RTD;7 g9 n0 G- {3 i- K0 @4 Z9 B% d- T# I
PLC系统供电由两个20A的SIEMENS电源提供,同样也是冗余配置,以保证系统良好运行。8 V1 i* {2 q0 g4 j3 B% W
3.控制系统软件配置方案
( }. }6 G! V; t$ ]% c 本系统在软件上用STEP7 V5.3用于PLC的编程和硬件及网络的组态;控制室上位机采用DELL产品,系统软件采用WINDOWS2000,人机界面采用INTOUCH8.0中文版来完成组态,控制室可以完成开、停车及控制的所有操作,上位机CRT显示氧压机开停车状态、压力、温度、震动、位移等参数,显示报警状态、历史趋势图、调节阀开关状态,并具有报表打印功能。用I/OSERVER软件实现STEP7和INTOUCH的数据链接;用PROTOOL6.0实现对触屏的组态和与PLC的通讯。9 A O2 Y" J% K+ R5 R$ K
4.控制系统网络结构及网络协议配置; F6 @( d- k' W$ [
本系统S7400主机架和其它机架ET200M以及触屏采用PROFIBUS-DP总线连接。PLC与上位机的通讯采用以太网,通过主机架上的CP443网卡连接,用TCP/IP开放式的网络协议,便于以后的网络扩展。CPU上的MPI(多点接口)用于和编程器以及其他的CPU通讯,4 V1 f( X; X! U2 S( e2 s, d
MPI网络可用于单元层,它是 SIMATIC S7, M7 和 C7的多点接口。) ^/ i+ a9 K: }) q8 ?: ^* O
单元层和现场层的通讯系统采用PROFIBUS,用于连接单元层上对等的智能结点和智能主机与现场设备间的循环的数据交换。- V( e# ~, s2 m5 D
图一为由高速以太网和PROFIBUS-DP总线组成的S7-400网络组态图:& [/ v& l' |, m
! f. j1 c, I% i1 O# M6 f* Y
图一氧压机S7-400网络组态图 5. 氧气压缩机的特点 低压氧气由入口导叶进入压缩机,经各个气缸的压缩、冷却后,在出口达到较高的压力,再经高压旁通阀和高压放空阀调节到所需的压力。两级压缩机的进出口都有密封装置,有氧气、氮气和氧氮混合气密封。密封气的压力与气缸内的压力保持一定的差值,以免润滑油进入气缸内部或溢出。密封不好会造成润滑效果不佳,使相关部位温度升高,机件磨损严重,加速设备老化,增加不安全因素。
/ i3 j) I# n4 j9 w# J 压缩机各段进出口气体温度及各运转部位的温度正常与否是反映压缩机运转状态好坏的重要标志,而各摩擦部位温度的高低,与安装和润滑情况的好坏有关。因此在压缩机的温度控制中,要密切关注压缩机各部位的温度变化,如机壳、电动机、气缸内氧气以及转轴等任意一处温度超出高高限,就必须停掉压缩机,以免毁坏压缩机和发生危险。气缸内氧气温度高时,还需打开与低压氧气进口处并联的紧急灭火氮气进口,同时关掉氧气。% |2 m! R! U) ?; Z( K
正常生产中,压缩机运行稳定,振动很小。然而在异常情况下,振动会变得很大,影响正常生产,严重时会使压缩机“飞车”,损坏设备,危及人身安全,因此就需要监测压缩机轴承的振动情况,当轴的位移超过高高限时,须停压缩机。
$ _: f2 n8 q" O4 U5 C. U 氧压机的工艺特点:空分装置生产出的低压氧气经氧压机压缩到3.0Mpa,然后送往乙二醇装置。由于压缩介质为高纯度(99.8%)的氧气,要求氧压机必须安全、稳定、长周期运行,同时对氧压机的操作和监控也提出了很高的要求,主要有以下几点:
- J% f6 f, \, a6 l |/ ~(1)操作必须远离现场,实现遥控自动操作。- u0 ^) ^0 k; F# C6 c7 _
(2)要求完整的安全保护系统。
+ G6 m, T7 T6 I: P; l+ Y3 U3 d0 U: x* o(3)系统可靠性要高,确保氧压机连续运转。
7 e. A7 \9 G# H6.压缩机控制方案3 W0 v0 u8 i4 k; V3 }
由于氧气压缩机比较复杂, 必须同时考虑如下几个方面的控制问题:
! V1 n. ^) f5 I1、流量或压力控制系统
( `( `0 r3 a5 X% \+ y) ?6 ?. w满足工艺提出的流量或压力控制要求,同时实现设备的节能运行,这就要求设 置一套流量或压力自动控制系统。
5 T/ Y- s* J! \+ B4 W% ^1 D3 o2 g2、防喘振控制系统$ f' V% {9 \5 s
喘振现象对设备危害极大,必须专门设置一套防喘振控制系统,确保设备运行安全。
$ P. ~, f) A8 n, E4 w3、吸入氮气压力调节系统
& C" W/ v0 M$ a( p# X" \* P0 X在氧气压缩机刚开车时,先通入氮气运转进行吹扫,待系统稳定后再倒入氧气,本系统为保证氧压机在作氮气运转时的吸入压力恒定而设。0 U# R% I) z9 h$ H2 E
4、轴封差压及压力调节系统
6 f+ N# X5 Z. O4 f% _1 h4 R! m为保证氧压机的可靠轴封,有效地防止氧气或油泄漏出来,空气或密封用渗入机内而设。
1 e: T' O4 Y' d. Z) v0 ] q8 ] w8 J7 O5、轴承室的密封气压力控制,保持密封压力恒定。. S. k5 B5 c; `/ s& a0 e7 x
6、混合气体与吸入氧气之间的差压控制,保持混合气体与吸入氧气之间的差压恒定。
& g+ Q# J( A6 |' K, q7、轴封氮气和轴封氧气与混合气体之间的差压调节系统,保证混合气体顺利排出。当差压偏离设定值时,靠改变由高压缸轴封氧气室流回低压缸吸入管道的氧气量来维持差压在设定值。在调节系统失灵以致造成差压降低时报警,差压过低时停车。
2 _. L l; q4 X9 v$ m8、轴承温度和机壳温度的控制
# g. {4 Y) F4 r/ L3 j, C3 h/ j 当轴承温度和机壳温度非正常升高时,开高压氮气阀进行紧急喷氮,快速把机体内的氧气吹除,避免发生爆炸。3 A# Y, A) ?% |
9、油路控制系统
2 G7 {0 z6 Z- X. s9 h' R 大型压缩机、风机和泵类设备都配有一套供油系统,如轴承密封油、润滑油、阀门的控制油等,需要设置一套油压、油温的控制和联锁报警系统。对于那些原使用同轴油泵的设备,还必须考虑调速后油压下降可能造成的危害,需另外设置独立的工作油泵。. Z4 Q5 r; d: b5 F3 S3 z
10、综合故障监控系统
2 A- p3 d) ~3 ^因其功率大,转速高,又是单机运行,是工厂的核心生产设备,它的安全运行至关重要,其运行参数如压力、温度、振动、噪声、轴向推力、轴向位移等必须严格监控,并与调速控制系统联锁,因此有必要设置综合故障监控系统。
" Y% m" C' p9 X: q( G 需要指出是,上述控制系统不是孤立的,它们应该相互联系起来,才能实现整个系统的协调控制。为了使该系统安全可靠,主要选用AB、SIEMENS和HONEYWELL等国际著名公司的产品作为系统硬件,将所有的监控点和控制回路组态成画面,组成较DCS更灵活、经济,而且速度更快、更安全可靠的控制系统;具备参数监视、历史记录、各控制回路调节、报警联锁、联锁切除、工作点运行状态显示:故障分析提示、与上位机通讯、自诊断(包括线路诊断)以及各种打印功能等。PLC控制和手动控制双重控制系统,即在PLC断电或不能正常工作的情况下,用手动控制系统来操纵主要系统阀门,保证机组的安全运行; 双重监控画面,即就地监控与中控室监控.、就地监控的英文与汉化选择, 设置远程异地调试; 设计热备冗余 。
3 ~# K Q2 g% v, b9 z( q' ]( A7.系统构成特点
' m* i4 L) G X- |, q6 j2 O6 ?) P 安全可靠,系统机柜内的220V交流电源和24V直流电源都接入UPS电源柜,外部电源故障断电后可维持40分钟不间断供电,不会对PLC系统供电产生影响。
! H) L* z, ^! X& q* c! J- T1 A 组态方便,可在线修改。工程师站和操作员站即可进行离线编程组态和流程图修改,也可进行在线编程组态,并采用软连接的方式对组态控制方案进行动态显示和模拟操作。所有组件可在线插拔,在线增减I/O卡件,在线修改控制组态并下装及在线修改流程图并下装。' k/ j8 d% I- v0 z* i4 R5 f
易于维护性:组态专有功能块可对各个部件进行测试,诊断和维护,一旦卡件损坏,系统检测到以后立即以声光报警形式报警并启动打印机打印设备名称、故障类别及发生时间等。与此同时故障设备也有发光二极管亮灯提示,维护人员可及时处理。+ q$ Q% j$ g, \$ I& g# C# L
8.结束语
. k3 g U. @( G1 V 该套控制系统经调试后机组于2004年6月一次开车成功运行至今,S7-400 PLC控制系统运行良好,人机界面直观,流程图美观大方,运行设备的启动条件和停机联锁一目了然,操作简单方便,控制系统合理、可靠获得了操作和管理人员的一致认可,控制系统的硬件配置和软件组态体现了很高的性价比,为空分装置及乙二醇用氧装置的长期可靠运行提供了强有力的保障。由上述可见当今高性能的PLC完全可以完成顺序控制、复杂回路控制和高级运算功能,而且方式灵活,安全可靠。有着广泛的应用前景。4 Y. ?) @" e# W. }- k' g
参考文献:% T0 q2 K2 S+ C3 @1 U/ Y
[1] 乐嘉谦. 仪表工手册.化学工业出版社.2004-1-13 l8 B2 h8 g; S" s( O; i( @
[2]西门子(中国)有限公司.SIEMENS S7-300可编程控制器手册.2002
1 D$ H3 f& L- N5 z* A[3] 西门子电气传动有限公司,《SIMATIC S7-400可编程控制器产品目录》; Z$ s( X( T% s) {; h
[4]西门子电气传动有限公司,《SIMATIC S7-400可编程控制器模板规范》3 X+ m. Z6 t" I7 L. v
[5] 孙康岭.电气控制与PLC应用.化学工业出版社.2001-3-9
; t' P; `/ a$ s0 Q[6]廖常初.PLC基础及应用(第二版).机械工业出版社
9 ?3 X$ @- c: B[7]杨示元等,可编程控制器(PC)编程. 清华大学出版社,1995' ?$ f1 K0 T/ |: ?
[8]赵燕,阮祥发,可编程控制器原理及应用. 西南交通大学出版社,1997
, q' A5 h4 n. y) G" L$ g2 r[9]愈忠原,陈一民,工业过程控制计算机系统. 北京理工大学出版社,1995
, @. b- F" v4 F7 B) e[10] Flavio Bonfatti, Gianni Gadda, An improved process for the development of PLC software, ACM Press , 1997 , p400 – 410- f% e! _7 p- K# O) Q0 o1 s
[11]贾青,工控计算机和PLC的现状及其发展. 自动化博览,2000年第3期0 ^& Y5 q- a w, A: A8 e
[12]Vandoren, Vance J , Evolution of PLC-based loop control , Cahners Publ Co , Oct, 1995, 4pp2 R: L& f7 F5 Y2 {
[13]郑文波,林宏基,现场总线的网络结构. 工业控制计算机,1998年,第6期,32-35页( e C8 D% i& i, e
[14]Mark T. Horse, Network Hardware Making the Connection, CONTROL ENGINEERING, 1999,3,p102-117
$ i8 H& r+ f; Y5 D, l[15]Dick Johnson, Ethernet Edges toward Process Control, CONTROL ENGINEERING, 1998,12,p66-72
+ R0 k4 a3 b: }[16]俞光昀 陈锡周等,计算机控制技术. 电子工业出版社,1997年,73-103页1 x0 e# F7 v N- n9 i* \
[17]赵玉福,李宏利,现代控制系统原理及应用. 中国科学技术出版社, 1996,230页8 q% C' E$ C* N, y) D
|
|