《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[压缩机] 沈鼓三万配套空压机振动异常情况

阿司匹林 发表于 2011-9-4 14:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2715 2

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 阿司匹林 于 2011-9-4 14:21 编辑 , g! f0 `3 f6 ^' o

! q) ~3 |+ I8 G' h6 _/ U+ s我厂三万机配套沈鼓空压机自1月投产来,其振动随昼夜气温变化波动,且无规律发生突变!于7.25停机进行防喘测试正常后复车(机械部分进行检查处理,复车后运行参数没有调整),复车后振动波动异常消除,请设备方面大家指导并分析原因.; M2 K* g) u/ ]! P4 N
机械部分未进行检查处理.复车后控制参数没有改变.- u% w, w7 l9 c3 {1 c+ l
& z" A! }0 \& ~7 c( F  N: k
0(2)(2).jpg
全部回复(2)
沙发,新人,看曲线图可以,可是还不会分析,帮顶
2011-9-5 09:14:39
回复 0
我写几点仅供参考;
% Q( J- L! H% n3 Y$ E1,看趋势图,感觉像是振动探头或者放大器(二次表)受温度干扰比较大。开车检查一下二次表的温度,本特利的相对好一些,派力司的表就不行,我单位曾出现过二次表温度在40多度的时候出现无规律上升。解决办法:把二次表移到温度低的地方或用风机直吹。另外需要考虑的还有探头及探头的安装支架或者固定支架的地方,看看是否有松动或者裂纹。这样说的原因是有的时候松动由于垫片和支架的热膨胀率不同可能出现振动有规律的变化。裂纹也是类似的理由,但是看你的趋势图这个原因可能性不大,一遍这样会出现一只或两只在同一安装处的情况。
" m. C+ ^$ q4 j- R: ?! v$ X1 Q2,检查下你的接地系统。特别是仪表的屏蔽接地,有可能是信号干扰。如果探头有延长电缆,检查下接头,最好用绝缘胶布把接头包起来。' `% e2 y& `. B' [- k
3,看下给探头供电的电源系统,监测下直流电压是否有变化,如果有示波器,最好看下是否有交流干扰。. ]$ R% c" l3 j- o7 e
4,检查下你的油温趋势,这个仅供参考,看下与过去是否有上升,这里要考虑冷却水的温度影响,一般机械有问题油温能反映出来。. m7 m* Z0 K) @1 f& s9 V
2011-9-5 10:38:29
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn