事故发生当天凌晨生产区电网断电,空分工段全线、氧氮压送系统断电停车,供电恢复后系统重新启动,运行参数没有明显异常。运行约20h,电网再次发生低压电断电,断电后系统正常连锁停车,氮压机使用低压电正常停车,氧压机使用高压电,没有正常连锁停车,运行约3分钟将进口氧气缓冲罐吸瘪,管道拉弯!致使全厂停车15日。) x: m9 w. O% o, s" s
事故发生后进行分析发现: 2 D& l b& n' I3 Y1.操作人员对断电应急处理了解不足,断电发生后只是进行下游工段的安全防护,没有进行运转设备排查。3 [) R+ ]8 [* N, p
2.上次断电发生后电气方面将电气连锁切除,低压电断电后高压电没有正常连锁中断,导致氧压机在没有氧气供应情况下将缓冲罐吸瘪。# @8 ?4 G+ G$ Z0 H2 s1 \; [# i- ~
3.氧压机回流阀不能正常投用,氧气中断后回流阀没能够打开,不能将机后氧气向机前补偿。