⒈V1液空节流阀:控制下塔液空液位。当液空液面稳定时,V1开度将反映液空纯度高低。
4 l: n0 g, e1 S⒉V2液氮节流阀:调整下塔液空、液氮纯度,从而影响上塔产品氧气、氮气纯度。6 O2 O5 t) s; _. q9 X( p% |
⒊V3液空节流进粗氩冷凝器:控制进入粗氩冷凝器液空量,调整从主塔抽取氩馏分量,为粗氩塔提供回流液。
1 p# ~) r* \, v4 f⒋V702液空恒流阀(2%液空回流):通过控制粗氩冷凝器回流量,调整粗氩冷凝器热负荷,防止液空中碳氢化合物浓缩。 N* B X- C$ J' {! h& T q
⒌V4液氮节流出精氩塔蒸发器:通过控制出精氩塔蒸发器液氮量调整精氩塔蒸发器热负荷,从而改变精氩塔上升蒸气量。3 {1 e- S2 c7 l5 a
⒍V5液氮节流进精氩塔冷凝器:通过控制进精氩塔冷凝器液氮量调整精氩塔冷凝器热负荷,从而改变精氩塔回流液量。( z2 N& U- m7 C% q! Y! E+ W+ ?; t, U
⒎V6工艺氩进液化器:与V10阀共同作用控制工艺氩流量。" Y Q7 v( @" }* d' q
⒏V8氮气出精氩塔冷凝器:控制精氩塔冷凝器蒸发侧压力,从而改变冷凝器热负荷。0 b$ w0 k$ v+ \9 s! z
⒐V9氮气出氩液化器:控制氩液化器蒸发侧压力,从而改变液化器热负荷。
* ^9 t- @+ k' n) l' O/ z+ S⒑V10液氮节流进氩液化器:控制进液化器液氮量,与V6共同作用调整工艺氩流量。
: m( V6 y; L2 c$ p; s/ x⒒V11液氮回下塔:主冷冷凝液氮回下塔,一般处于全开状态。 |