大家看看这些距离是依据哪个标准来的?请各位赐教!我只找到第二个,还不一样。' v2 k6 q* |7 a" c6 d* Q
1、液氧储罐与空分冷箱间距应大于14m,与控制室、化验室间距不小于25m,与室外变电站间距不小于30m。
  U+ \4 @/ e/ ~2 V2、液氧储罐周围10m范围内,不应存放杂物、可燃物,不应设计沥青路面。(我记得是有充装口周围5米范围内不应)
全部回复(6)
GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》$ \" _4 o# D* L1 y0 Z
GB50016-2014(2018年版)建筑设计防火规范
; f  s2 ]- i4 NGB50160-2008(2018版)石油化工企业设计防火规范 : @5 A" `) {. D+ M  m# h( V
EIGA Doc. 127/04 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites
4 R3 C6 Q% J) m& v7 C- MEIGA Doc. 127/13 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites
' P8 v2 O' L( @4 B3 gNFPA55-2016 Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code. g+ w3 q. f5 t' s+ E7 Y9 T
BCGA CP20-2002 Bulk Liquid Oxygen Storage at Production Sites; E" O* W& p/ H7 I
2020-12-29 16:12:06
回复 0
这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。
& n1 r1 z* S2 ^; x, o5 t" G9 y7 T# m! F3 Y
2021-2-25 16:41:11
回复 0
漫步清风 发表于 2021-2-25 16:41" H2 g( I8 g! x2 X7 Q9 o4 x& C
这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。
' g3 c/ A4 E7 i/ ?
https://bbs.kongfen.org.cn/thread-23508-1-1.html' f' U$ N2 F9 ?, `* v( G
3 f+ j5 Y5 p, P6 v: h# d3 f. t
https://bbs.kongfen.org.cn/thread-23507-1-1.html
2021-2-25 21:28:28
回复 0
铺设沥青那个我记得设计规范上是5米
2021-8-31 12:29:10