《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[话题讨论] 7000规模的双塔制氮,膨胀机超速停机,压缩机有必要连锁卸载啊?

小助手 发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
250 6

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
请教一下,7000规模的双塔制氮,膨胀机超速停机,压缩机有必要连锁卸载啊?# M' q# S& G1 t- S1 K* E5 d
我认为像大型空分,压缩机程序是开放给用户了,膨胀机超速,压缩机可以通过程序自动控制。而像小型空分,压缩机一般使用的标准机型,而未获得压缩机厂家的授权进行BOV和IGV的控制,所以有必要进行压缩机连锁卸载。
( D9 D/ x" w2 `9 {4 |9 O3 p  B请问有相关的规范和标准对这条进行约束么?我们是有正流膨胀机,我怕膨胀机突然停了,压缩机那么多气放不过来。导致压缩机喘振6 b' [7 }1 t0 d& x. k

5 h3 J, _3 r" {$ h9 ?9 W/ f- e1 v, r4 o0 u0 I. |  V
-----------
5 W# v! t/ g9 i来自空分之家微信群
2 `4 Q# ~6 O+ S2 A+ f! K7 \8 LIron Will 34g
全部回复(6)
压缩机不需要卸载。; k0 L) t' A; _8 N4 A+ t- g: O' k

# E3 i  |4 m3 Q----------
" f- Z* e+ d- l5 a! w- IAvogado6 0 S8 {6 M# l8 I
5 天前
回复 0
不会的,阿特拉斯空压机会自动调节igv和bov的,不会喘振,设计的时候bov阀和管径都设计好了。一般不会喘振
$ u2 P: g0 _! |5 [: r5 y, [! a7 L1 ]* {  W
----------/ x* r6 k9 W, @
圭垚㙓壘壨
5 天前
回复 0
膨胀机增压端后进入节流还是膨胀端。这对防喘振曲线和防喘阀控制精度要求高,如果机组防喘阀响应速度不够快容易憋死
9 \8 O! b$ B5 U( t6 t4 x% o+ C) R. `9 n! |- J' }8 Q8 {
----------7 V$ d/ m2 E$ B& E0 J# j
莫大先生
5 天前
回复 0
你正流的,有增压机吧?我的理解是膨胀机飞车,怕增压机,空压机憋停,所以才卸载,卸载不是停机,恢复也快,憋停的话对机器影响大,重新启检查也多。时间也长些。污氮膨胀停了就停了,开回流就行,压缩机都不用卸载。
: A: e0 o0 [/ k0 p5 k" q/ L; f空气膨胀,就怕憋压缩机了。
+ ^* }- G$ B1 f, M2 W) ^
# J+ P; F& h6 {* {, [. Z, N( e5 g-----------
, o4 x0 Q) [' K" [Z L
5 天前
回复 0
小助手 发表于 2025-5-4 15:52
' |7 Y$ L% A6 K5 n你正流的,有增压机吧?我的理解是膨胀机飞车,怕增压机,空压机憋停,所以才卸载,卸载不是停机,恢复也快 ...

4 p& F: f& Q0 G$ }正流,没有增压端。就是普通的制氮机。0 j1 p( R; Z# W* g) D
& O" I4 v, \2 R
---------
. b6 ?2 Q  x3 zIron Will
5 天前
回复 0
我们这膨胀机跳车,增压机放空自动打开
' b. Q0 @' |; j' R
9 Q" r& C  H2 v
+ d) c8 L: B" B$ F' A( `8 T; J--------
! w/ n( g! @4 z  T1 v/ f% V7 {: a今天的睡姿决定明天的发型
5 天前
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn