[话题讨论] 冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?

小助手 发表于 2025-4-25 07:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
181 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?
& c* U( d, L- R. L- L 10000019330000.jpg
2 ]/ I! T/ T0 C! h; `* g& S% V, A4 `# z

1 E9 K: ^  @3 e0 i1 E: @; W这个和调整布水器有关系吗?3 Z' a, ]: F# D) ~# G

$ x. e* F9 e% I5 c! D
8 ?# ^, I' p( f$ [0 A* g7 ]/ R6 |- m; G2 o" h$ Y
-----------------
- h' U6 u( }$ A% y' }3 C; `啤酒🍺 小龙虾 34g
全部回复(4)
1.系统气量是否有波动
5 M) E- q. _" o* k9 A- s2.循环水温度是否偏高
/ g! a- l  o, T3 U( m, _! k( @1 C3.预冷机循环水入口Y型过滤器堵了没
: L$ I' o% n3 d( s) s* I+ P0 X- s, A" B+ s4 n# @) R- b

, E" \4 b4 o3 g4 s% x-------------
8 z) Y) @3 l9 n星期五 34g
2025-4-25 07:11:05
回复 0
冷却水流量低或温度高、膨胀阀开度小& s. A; a/ A1 o
9 l7 a* M, ]* ]- r1 z5 W

+ m# a& z8 q7 l. m----------2 J8 A, B! \8 p- o" s
孙傲奇🚹🇨🇳 34g
2025-4-25 07:11:19
回复 0
水阀开大点就行了,第一个图,冷媒高压已经高报警了,没及时开水阀。冷气机是双压缩机设计,目前只有2#压缩机运行50%负荷。你这个设置的目标温度多少?正常情况没有达到目标温度,压缩机应该加负荷了。你这个相当于才运行25%负荷。, M% |/ d  T1 E

9 r. c2 B1 Q! S; K& B- i; ?6 R-----------, u0 l0 h9 B& m: W& R4 Q' r+ H
丁立中 34g
2025-4-25 07:11:35
回复 0
估计你循环水温度控的挺高 10000019330000.jpg
- r7 ~* Y: S9 F+ Y! G8 [% S  D, v+ ]# Q. a9 t; ]5 B

  u9 u" b8 j! z- _8 b- x0 A--------------% p  [  e$ h5 Z$ ]( x6 q
圭垚㙓壘壨 34g
2025-4-25 07:12:04
回复 0