摘 要:通过对低温液体的危险性分析,结合日常使用管理经验,简述低温液体储罐的基本特点、安全使用要求及定期维护方法。同时通过引进科学先进的控制设备,加强防控、落实责任,严格遵守操作规程,做好日常检查维护工作,加强安全教育,不断提高从业人员的安全防范意识,确保设备的安全有效运行,确保人员安全。 # d* f1 w# d: r# O/ _1 z# d
关键词:低温液体储罐 危险特性 安全使用 定期维护 . K5 i7 T8 ?. \3 A {. q
近年来,随着工业生产及科学技术的不断发展,大量的低温液体被应用于焊接、切割、冷冻、食品保鲜、电子工业、医疗等领域,随着低温液体越来越广泛的使用,安全事故问题也显得日益突出,因此如何有效避免安全事故的发生,保证生命、财产安全也就成了我们不得不研究解决的重要课题。低温液体储罐是一种专门用于储存和供应低温液化气体(如液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳等)的夹套式真空粉末绝热压力容器。在工业生产和日常生活中,已被广泛应用。本文通过对低温液体危险性分析,结合低温液体储罐各种供气模式,简述其安全使用要求和定期维护方法。 & y7 g# d) O% K# ?
一、低温液体危险特性分析
0 M. L- H5 r, J* ~2 R+ ~/ f- i) w+ W4 x 低温液体具有低沸点、易气化,气化后体积急剧增大等特点,惰性气体具有强窒息性,液态氧气具有强氧化性,另外液化气体因温度极低,接触皮肤后易导致冻伤。
* ?6 h" v8 L$ @$ l$ h" N* i) H 1.低温液体在101.3KPa压力下的沸点:液氮为-196℃,液氧为-183℃,液氩为 -186℃。当与人体接触时,会对皮肤、眼睛引起严重冻伤。低温液体少量泄露或管阀内漏时,会吸收外界热量,泄漏点会迅速结露凝霜,严重时会结冰。
7 j4 G: ]7 p3 v2 {3 V 2.低温液体接受周围环境高热或大量泄漏吸收周围能量后,其体积会因迅速气化而膨胀。在0℃和101.3KPa压力下,1L低温液体气化后的气体体积:氮为674L,氧为800L,氩为780L。在密闭容器或管道内,因低温液体气化而导致压力升高,易引起容器或管道超压产生物理爆破。
' l" I7 x& S: ?# R( Y 3.在低温液体储罐周围环境中,低温液体泄露气化后易形成富气区域。若氮、氩、二氧化碳浓度较大时,极易引起窒息伤害。另外,氧浓度较大时,也会发生富氧伤害。 " X8 R% _7 ~' p( c8 O* A" z
4.氧是一种强助燃剂,具有极强氧化性。液氧与可燃物接近,遇明火极易引起燃烧;与可燃物接触,因震动、撞击等易产生爆震;与可燃物混合,具有潜在爆炸危险。液氧能粘附于衣服织物,遇点火源易引起闪燃,伤及人身。 8 W) w: x" H9 ~! M- H$ u1 h
二、低温液体储罐安全使用要点 6 t! c# p7 \% v! C( s4 v/ q$ R. o
低温液体储罐的主要功能是充装、储存低温液体。对低温液体储罐的安全使用要求,应全面考虑气体危险特性、低温保护效果、周围环境状况、压力容器特性等。 ( B+ Q9 o9 Y& L$ [; l
1.设施类别和防火间距 " \. M$ ~9 @2 d& _* {
液氧储罐生产类别是乙类,最低耐火等级二级。液氧储罐间的防火间距,应不小于相邻两罐中较大罐的直径的一半。容积小于等于50m3的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限。氮气、氩气储罐的间距应满足施工和维修要求,且不宜小于2m。
1 I% F2 p2 T& e6 s+ O1 M. I 2.防雷防静电 " Y- Z$ I [1 W" m- |/ i. R( C. i5 ?& \
液氧储罐的区域要有防雷防静电接地装置,每年要邀请有资质单位定期检测接地电阻。液氧罐上的设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨连电阻应小于0.03Ω。 + o* c# J% |8 Y: N9 g
3.防火、防爆 & n' n) B7 N+ X3 |2 N* d
液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物及一切杂物。而且与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备、人员应有防护用品,严禁被油脂污染。 7 f- k" S6 ?" x& t/ b% E5 h
4.设备附件 ( ]; K* r9 x y, B* {
4.1保持粉未真空绝热或低温液体储罐夹层的真空度,使其绝对压力保持在1.36Pa~6.80Pa范围内。在冷态下,测试真空度达到16Pa或安全阀起跳频等,内筒异常升压时,需重新抽真空。 , L$ B' W7 c# s1 Z8 ]/ n* Q# T
4.2 低温液体储罐上的安全附件如压力表、安全阀等应定期检验,爆破片定期更换。
+ v; X* H" T4 S [/ b 4.3 低温液体储罐和其它有关设备严禁超压运行,当设备或系统发生泄漏时,严禁带压紧固螺栓。
+ R% I2 Q! {# N 4.4定期对储罐外观进行检查,确定无跑、冒、滴、漏、无跑冷、结露等现象,确认储罐焊缝、表面无严重锈蚀。 $ |, w9 A8 H w: }
5.液体分析 % M) u( M4 z4 ^$ j; r/ I# d
正常情况下液氧储罐的最低液位不得低于储罐容量的20%,以防止总碳氢积聚,定期对液氧储罐中水分含量、杂质等进行分析,保证产品纯度。
7 F* I! Y$ A; j4 d p; v$ Q 三、低温液体储罐的日常检查
. \: H0 g' P {9 m' m 储罐处于工作状态时,存在着泄漏、超压、爆炸等潜在危险,若不及时发现、处理这些隐患,就会发展成严重事故。因此制定完善的点检制度并认真执行,对确保储罐安全运行非常重要。储罐日常点检主要包括以下内容: : }. u8 r* ~1 g2 h
1.阀门、管路是否泄露,壳体是否结霜、出汗。 . C1 {, l2 f5 b
2.所有阀门是否处于正常启闭状态。 & r# x" {; O$ h7 d+ {; V
3.仪表(液位计、压力表)工作是否正常,DCS显示参数与现场一次表是否一致。 3 N5 E3 P% \' w9 f0 M, N# X
4.设置压力上下限,检查储罐压力是否在正常范围内,当压力接近或等于最高压力时,需打开放空阀泄压。 ! x3 u5 V" v o$ f
5.液体充满率是否超过92%。
; ]; B. b+ T7 v: m" g, d7 u 6.对于常压粉末绝热储罐,密封气是否正常。 / `7 @3 L' n8 B( L" [1 b+ k. b
7.液氧储罐附近严禁放置易燃、易爆物品及一切杂物。 , t0 w9 ?* [0 A5 C
8.液氧储罐附近严禁烟火。 ; u8 g& Z, c1 s
9.液体储罐接地是否良好。 6 `7 a% F$ L, q7 p+ X4 |
10.如果长期停用,要保证储罐内有一定量的液体,以免重新冷却置换储罐而用去很长时间。
7 f# c! h, {, m, k5 r; n! K 11.支腿是否损坏,基础是否下沉、倾斜、开裂,紧固螺栓完好情况,罐体有无变形、开焊。
" F. ?- L0 Z3 S, @( l 12.定期检查储罐的真空度。 5 q% G0 k# m" V' U3 D7 N2 s$ {* h3 j
四、结束语 ! x1 u9 T1 h* b! ~
气体深冷行业要建立健全安全管理体系,通过了解产品的危险特性,做好设备日常使用和检查工作,消除安全隐患,这样就可以大大减少甚至避免事故的发生。 ' a& z6 v' e6 H# ^
参考文献
: k" \2 }8 A H( J0 y8 j [1][建筑设计防火规范](GB50016-2006). , h: x4 C% b5 u: A# F
[2][危险化学品安全管理条例](国务院令第591号). " M3 p4 q; y8 S0 p' ^, Q( c
[3][危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范](AQ3013-2008). ! B7 u$ o" }0 H* M
[4][工业气体手册] 黄建彬主编 北京化学工业出版社 2002. |
|