磁翻板液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。一般来说原因有几种,下面,就磁翻板液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下:1 A8 W, T8 I6 P3 j- R0 _, s
故障一、远传显示正常,显示面板出现异常
2 G$ B' E% f' R! v+ q# A0 [1 W造成这种故障的原因通常有以下几种:
, p3 l, T9 m+ R' E+ J4 ^8 R1、显示面板有水或灰尘等杂质渗入,致使翻片难以翻转。
( ~- S/ q' a) ^$ P' i4 S# E* K5 V2、浮筒与显示面板之间有距离较大,浮子的磁钢驱动力不足,致使翻片不翻转。7 m4 A' Y2 h7 c
3、翻片与导轨间的存在间隙过小等设计不合理问题,从而导致摩擦力过大,翻片不翻转。/ }4 p9 K* O1 _, V# l' [
4、翻片中磁钢的磁力过小或消失,致使翻片出现不翻转或翻转异常的现象。& W0 s3 R% S9 c5 Q% `' P
5、由于环境温度过低,致使浮子因介质结冰无法移动,翻片不能正常显示液位。
, B6 B7 Y; }5 w8 F 故障二、远传和磁翻板都不动
! m/ D: C d9 @% N9 y5 L/ E这种故障现象通常就是浮子异常导致,主要有以下两种表现:
$ Y! P- {9 E- g2 c, Y2 F* l9 i现象一、由于浮子损坏,致使显示面板指示不正确! t S; {" E+ Z/ X# I! {+ x9 J7 X
导致磁翻板液位计里的浮子受损的原因,通常有以下几种:* d; p1 @2 ?/ x4 f9 M" [6 }
1、由于浮子的强度设计不对,致使受到压力时向里面凹陷、变瘪。
1 j7 T3 N6 T5 I' W; R9 ^2、焊接处没焊透或漏焊,致使浮子受到压力时焊缝裂开,浮子进水。
+ L6 b; G2 i5 j6 |3、浮子因使用时间过长或者在高温下长期使用,出现退磁现象,而无法正常使用。' \. ?& J- k7 P4 S
4、由于浮子中的磁钢松动,致使浮子不能正常工作。# w9 e( e% s5 X: ]$ `
故障三、就地显示正常,远传出现异常7 ?: |; X( @) b
原因分析:& F) ]% A) L, |6 Q; A
一般来说,造成这种故障原因有多种,下面几种是比较常见的原因:
$ V' b- b* q% E9 f1、电阻虚焊。
$ T3 _3 N. T, G, h$ @* J. m O2、压力超出额定值,致使开关受损。
1 |3 Z! }/ Q7 \7 G1 W/ e9 a3、国产玻璃管干簧管易碎,干簧管短路或者开路,致使远传出现异常。2 J1 m% g4 r B6 q1 N( L
4、在介质温度过高的情况下,金属薄片受热膨胀,因干簧管的金属触点间隙较小,易出现闭合状态。