磁翻板液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。一般来说原因有几种,下面,就磁翻板液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下:9 @  a' ?' b! ^! m! P8 Y% _) r
        故障一、远传显示正常,显示面板出现异常0 f7 P" T* e) j  R) ~. A; I
造成这种故障的原因通常有以下几种:
- ^8 l0 l$ W* s+ l" k1、显示面板有水或灰尘等杂质渗入,致使翻片难以翻转。) R0 ^& I( ^7 y  d; Y
2、浮筒与显示面板之间有距离较大,浮子的磁钢驱动力不足,致使翻片不翻转。' k: J. j7 C! V, M6 s
3、翻片与导轨间的存在间隙过小等设计不合理问题,从而导致摩擦力过大,翻片不翻转。
; D( v) C+ v2 _: S% }/ q" K1 E4、翻片中磁钢的磁力过小或消失,致使翻片出现不翻转或翻转异常的现象。4 ^1 O& ~/ m/ G% A) q
5、由于环境温度过低,致使浮子因介质结冰无法移动,翻片不能正常显示液位。
1 n/ p% T# q% s" v       故障二、远传和磁翻板都不动
. e1 `; b/ h* Y, {8 E1 q/ }这种故障现象通常就是浮子异常导致,主要有以下两种表现:4 ^* ~% K, P' l$ g, z8 G- \/ L; a
现象一、由于浮子损坏,致使显示面板指示不正确
8 _8 g9 ~! M: w4 B: c导致磁翻板液位计里的浮子受损的原因,通常有以下几种:
  W( M2 R! i9 U1、由于浮子的强度设计不对,致使受到压力时向里面凹陷、变瘪。5 s& N! E) s( i
2、焊接处没焊透或漏焊,致使浮子受到压力时焊缝裂开,浮子进水。& T( J! [& N& D; Y& E" v
3、浮子因使用时间过长或者在高温下长期使用,出现退磁现象,而无法正常使用。( `- w6 s5 y2 P1 K  x! P5 T% P, A
4、由于浮子中的磁钢松动,致使浮子不能正常工作。. I. B$ W+ T1 `
       故障三、就地显示正常,远传出现异常
6 z+ o8 k4 _! o( Y7 i原因分析:, `5 E: h% M3 r7 T. X
一般来说,造成这种故障原因有多种,下面几种是比较常见的原因:/ w: O5 j+ |& N/ |3 j0 D
1、电阻虚焊。
  X4 Z& b( e6 K7 e% i& i2、压力超出额定值,致使开关受损。: n/ l+ {8 P6 R& q0 p# ~
3、国产玻璃管干簧管易碎,干簧管短路或者开路,致使远传出现异常。2 J1 t# r) K4 l* Q: W4 j
4、在介质温度过高的情况下,金属薄片受热膨胀,因干簧管的金属触点间隙较小,易出现闭合状态。$ Z& Z/ [6 J. W) A, y1 @/ q

5 p7 c3 R7 L% Y6 w 磁翻板液位计故障分析.doc (29 KB, 下载次数: 10)
全部回复(3)
很好的资料,谢谢分享
2019-5-28 15:57:04
回复 0
管道内的铁锈会附着在浮子上,影响浮子浮动。
2019-7-11 07:55:03
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家