三阀组[1]结构原理: 三阀组由阀体、二个截止阀及一个平衡阀组成。 差压变送器投入运行时的操作程序: 首先,打开差压变送器上两个排污阀,而后打开平衡阀,再慢慢打开二个截止阀,将导压管内的空气或污物排除掉,关闭二个排污阀,再关闭平衡阀,变送器即可投入运行。 差压变送器零点在线校验操作程序:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验。三阀组可配接:3051、3095、1151、EJA、FX-2、FCX-A/C及霍尼韦尔ST3000系列等变送器. 三阀组对应的压力、温度与材质的选择 " ^4 O) O; \2 Z v
序号 | 公称压力 7 D/ P q. |5 m, o
PN | 公称通径 1 S9 A+ n! {4 {- r
DN | 适用温度 6 ^" k$ s5 \, G; B# w
℃ | 阀体材料 | 1 |
5 r" \* Z. ?7 {# L0 T1 w2 h 20MPa | 5 | -20~440 | 35# | 2 | -70~240 | 1Cr18Ni9Ti | 3 |
; J: m2 Z7 w& i. v# f x 40MPa | -20~440 | 35# | 4 | -70~240 | 1Cr18Ni9Ti |
! N" Z; r0 w0 m6 v( T$ ?' K2 _举例:在流量传感器仪表接入工艺管道时要用“三阀组”,作用是:1、在管道由初始状态(空)加入介质时,传感器两侧压力会突然变化,压差增大,为避免,应先关闭传感器两侧的阀A、B,打开旁通阀C;2、在介质充满管道,并趋近平稳、平衡后,逐渐打开A、B,使传感器两侧均匀施加压力;3、最后关闭阀C,传感器开始正常工作;4、关闭顺序与上述情况相反。此外,3阀组还有其它作用,如运行一段时间后清洗管道,传感器部分不受影响(管路被旁通)。我不懂管道,只是略微了解一些,供参考。