空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1981|回复: 4

[话题讨论] 我们这空压机的级间冷却器是翅片列管式的

[复制链接]
发表于 2018-3-11 11:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
我们这空压机的级间冷却器是翅片列管式的,空气走壳程,水走管程,空气压力0.2mpa,循环氮压机也是一样,氮气压力2.6mpa,而膨胀机后冷却器却是用的列管式壳程带折流板的换热器,管程走氮气,壳程走冷却水,氮气压力6.0mpa。我的理解是首先根据介质压力选择,压力高的工艺物质走管程,若都是低压物质则选择易结垢不清洁的循环水走管程,管更易清洁由于空压机的压缩空气和氮压机的氮气比较清洁,所以可以用翅片增强换热,而膨胀机后冷却器的循环水只能用折流板了,再者,空压机压缩析出的水分在壳程易于排出。现在我的疑问是多高压力选择管程,如果仅考虑换热效率是不是水走壳程更好。」
发表于 2018-3-12 22:10:47 来自 | 显示全部楼层
不懂帮顶了,顺便赚点金币,太穷了,5分钟才能回复下一条,鞋人气啊!'
发表于 2018-3-13 09:14:43 | 显示全部楼层
这跟能耗有关吧,再有就是气体压力波动比液体大。所以走壳程。
发表于 2018-3-16 12:24:23 | 显示全部楼层
应该没有固定的压力范围吧。都是相对的压力选择。就像你说的那样。相对压力高的走管程。
发表于 2018-3-17 15:32:47 | 显示全部楼层
你们用的压力还挺高的啊!!!6.0MPa的都有。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-22 06:27 , Processed in 0.097970 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表