马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。
+ O: E% S7 ~7 p2 L# d/ T( |$ V
: A: H1 A2 Z: [# r9 h) A一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生 Y" @$ K3 d( p* E' S
一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。3 P# k/ N& L. E) o; t' j
根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。
$ ?2 ^+ A0 e% E- c* t8 G; R( @地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。% @3 w$ B4 K" j. C
0 D8 t/ B/ G: h9 D二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的. X, E/ V; k0 @6 ]
目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:! s$ I9 |4 W( G
1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。: s( E' E7 u+ d! r0 K7 N
2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。
, d, x: a( T" n" c1 H9 P
! o( Q; {% j/ e% `3 @1 T三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置 U3 P. I5 |9 s; U# I! C* `
! _( J$ b/ |, q) x2 F% a品牌:南京艾伊科技
$ t* Y1 u2 R3 ]( R2 o型号:AGD200 1 K6 V$ A j1 M' b I6 a
量程:0~10000ppm9 h& V( F. R0 b9 E7 ~3 m8 m
响应时间:≤30秒7 c/ L! S' r/ w' N( u
零点漂移:不超过±5ppm
: j0 n3 t- Y3 j) x 环境温度:-10~+55℃
0 N% A2 e$ h: R* l5 O# Z: F& |! J 环境湿度:≤90%RH" w$ `6 F. |* @. a# k* e
检测气体:一氧化碳, S+ ~8 \% e& m9 N' J
检测方式:扩散式
( o8 C: A4 f Q/ [6 T& ] 工作电压:DC24V
( M1 I t3 g0 w y, h6 ^+ d 工作电流:<30mA(Max)
* b0 E. I" C/ I" O仪表尺寸:100×105×35 mm6 g, ^% q4 i9 Q3 f1 j' V v
& V {7 @& s7 E C
常见问题7 h% ^, f" D' G1 e
1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
3 ~6 u: ~. Q! |/ b5 r: m, Q答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
0 o+ P- t1 v8 `. F2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?
$ c6 h$ p0 X- c+ `目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
$ s" V' p: N+ g1 Q. _: }8 i一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。) v" h" z. t% I9 Z5 W) n
3、报警值如何设定?; H8 n5 [ _# u0 Y
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|