马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。
, k4 R5 i. b9 w! g2 ~
% Z4 C3 [. P3 z/ C一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生* ~& c0 J0 w. ?
一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。7 S2 x0 e/ M; V G
根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。4 D& @: ?1 Q& o) u; ]# s$ |
地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。- M+ E- ?4 Z1 n
; \$ x) q: `; m+ l+ f二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的. p0 l. V; m, q6 |3 m) A
目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:
7 w4 g2 o* F/ S6 ^ y1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。
/ F$ p& {# N: \4 `& {+ X$ l2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。" i6 w1 _' {- O! y2 P* t4 A4 `
. T+ k/ w( H( g+ D: g( Z
三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置9 s' t( L; T$ ~( l8 m* z5 G- W% o: E
# [+ E8 U j. U7 G品牌:南京艾伊科技7 u2 \5 g% n* j# e
型号:AGD200 5 h, F# D+ t B; _: A1 d
量程:0~10000ppm
( {% |1 |7 K; M, l$ m5 h4 s. O: r+ O- K 响应时间:≤30秒
( c" K& a+ y$ V0 u# M& G$ V6 X2 y 零点漂移:不超过±5ppm \ ^' r+ Z% F0 O/ v
环境温度:-10~+55℃
4 j+ a w6 I3 t9 Q 环境湿度:≤90%RH
& J0 s" _" K$ X& S 检测气体:一氧化碳
4 q4 g1 ~( h. G9 q. J 检测方式:扩散式4 W0 }3 t) I& {/ S: |1 |6 l# h& I
工作电压:DC24V # ]8 [0 C% R. t$ r# \
工作电流:<30mA(Max)
2 @. Z. `1 X1 n3 R* l6 W1 i仪表尺寸:100×105×35 mm
0 p3 t2 G2 W5 g* G
% r+ @4 j; B+ O8 C常见问题8 D* u1 ^- [8 L% n; E8 K5 C* W
1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
* F' _3 d# I: {- Y# P! }答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
- f6 T5 U# T( `; i1 i+ p2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?( k$ [1 U/ k( c
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。5 G" G. C6 P! b+ F% |( H2 [$ I8 h
一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。
3 u) H! {/ T3 U6 r: {; X3、报警值如何设定?
" c! E% @" @8 s% A- _根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|