一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。
; ?# Q% g; B  F. |; D" v( G
( k- B3 N3 H# L& z一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生
) o+ ~9 X. m# ]. Y7 A一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。' H5 q( f3 o! {, |3 r  N& Q; q9 ]  t
根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。" t3 k5 I: l& n, e8 S. Y$ |/ @5 n5 l
地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。+ ]/ e! ^9 O* H# |: f
1 ~9 q9 \) d5 H2 ]0 @
二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的2 }- Q3 x8 C) V; w
目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:
' G& m7 C! @* B& \+ y6 X* Z+ ~1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。
' g# h0 S/ _3 K2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。
% _+ }5 f. g" Y7 T0 p
$ r: z1 G+ j+ Z6 m4 J: d三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置/ d0 g+ V# C  b
安装示意图_meitu_1.jpg
* P8 R8 Z# A1 y9 h品牌:南京艾伊科技: k+ T# D. d% t
型号:AGD200       
3 ?: T( L) B* K- b: x/ f量程:0~10000ppm+ j: f; j6 {0 A: Z: H- q
   响应时间:≤30秒
) U0 U$ I. F0 _   零点漂移:不超过±5ppm3 Q6 ?4 @! e% n  q
   环境温度:-10~+55℃- w! ^4 R; w9 |  E
   环境湿度:≤90%RH
6 Q! G! w, d# f' r   检测气体:一氧化碳8 o8 M$ p8 g( `3 O
   检测方式:扩散式
4 z2 X% o8 @. @3 P- c8 z3 t5 |# P  S6 [   工作电压:DC24V   
% W+ o( T' ^; I$ v0 M* S" x3 R& Z   工作电流:<30mA(Max)  
7 e/ {, V* F! A/ w/ h3 I仪表尺寸:100×105×35 mm
8 M! |* q2 n3 a" U co车库探测器壳体喷墨图案_meitu_1.jpg $ r4 V7 }' ^( {# }
常见问题
6 }' \/ P+ H1 B3 `+ U( I' t1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
+ w  W& U- t0 h3 Q- j- d( B答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。7 \- C9 s3 h- e' H
2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?8 h0 i- @5 _9 {" m, M9 W
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。: j' Z( L: a$ {3 h+ K( K
一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。, z1 C( o! s0 f% g6 u7 M4 y
3、报警值如何设定?: b" n, u- G+ [! q$ U
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。