马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
品牌:南京艾伊科技
9 v, u0 ]- E7 E) J4 H \1 t型号:AGD200 8 {7 V0 J% W* P/ O
量程:0~10000ppm
& c% o9 Y* g6 m. h9 A; { 响应时间:≤30秒
) e/ P+ ~- o) ^( I- b. W7 ^: z3 i 零点漂移:不超过±5ppm
- Z* e$ a0 @% j, x 环境温度:-10~+55℃. q8 T* X- m+ m& B _4 ?* c; ^( S
环境湿度:≤90%RH$ T2 R5 o1 V+ I2 M2 e" K4 o
检测气体:一氧化碳2 [2 t) g4 Q$ d8 z2 z! E- G1 |
检测方式:扩散式1 ~$ a7 r7 ?/ o3 _
工作电压:DC24V
. c( V+ R. e% V 工作电流:<30mA(Max) 8 J( u2 B$ e& Y# A7 N
仪表尺寸:100×105×35 mm
4 d' H4 i: H3 k. D) Y8 E$ b、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
3 g7 \* o- a5 G, Z' s% }答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。* H, K: Y6 A0 r; P/ t/ }: X0 Q0 }$ m
2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?9 J( U" E/ X0 Q6 {# G+ g
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
$ J+ V9 m7 P4 g; k一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。- T' M: {) a$ U: e, w$ M, J. L
3、报警值如何设定?
7 _2 x& ]3 U, u9 ]2 ^& A* Y0 s, [根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|