品牌:南京艾伊科技
1 Q7 n; Q2 X: B" s$ J! N5 a型号:AGD200
, l, f6 X1 G- b+ B6 R2 ]量程:0~10000ppm
; H/ T2 p% u$ y: y. n. L 响应时间:≤30秒2 {5 W9 Z' w0 c" r6 }
零点漂移:不超过±5ppm
; z n8 c2 I# E8 f! l 环境温度:-10~+55℃
0 d5 o* z* K- B+ d9 u: B7 l 环境湿度:≤90%RH
: S) ^+ k( I9 P 检测气体:一氧化碳- g, w" R" s1 Q& \% B, v( o- V
检测方式:扩散式
$ L2 R1 R/ r& P 工作电压:DC24V
! h0 u0 c* v& j! ?0 N$ C0 l 工作电流:<30mA(Max)
' M J' a0 k2 b& Z' Q1 Q仪表尺寸:100×105×35 mm
; l. ]3 h3 C$ j6 t k+ E8 C、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?" f) M+ q% w3 \6 {7 J) u
答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。* f9 z4 v6 I. _
2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?
) M1 x0 G! L# q% |目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。) l3 u+ Q& A- H+ w! N( y& S
一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。+ O$ w" _; C/ Q, Q" A
3、报警值如何设定?
& O- l$ ~3 F/ b5 D; H) H根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|