[资料] 艾伊科技AGD200型车库一氧化碳探测器

艾伊 发表于 2016-11-11 14:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2567 1

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
品牌:南京艾伊科技
" p* ^, r" h4 b, K) r  x. [型号:AGD200       
( L7 [4 {- _6 u量程:0~10000ppm
; N/ b3 _$ p$ Y   响应时间:≤30秒' n. Z' j5 v* n
   零点漂移:不超过±5ppm
$ u8 f5 |9 M% h4 y   环境温度:-10~+55℃
4 [% j: m/ ?" ]   环境湿度:≤90%RH( g4 d* G% G1 ^% D7 i
   检测气体:一氧化碳5 Z2 Y3 J' l" b# P4 J" r+ N
   检测方式:扩散式
% j" t  O2 y" d. N( K# `   工作电压:DC24V   
# x( k: @+ t1 |   工作电流:<30mA(Max)  
, q2 r: g+ t  D9 E! \: E  \仪表尺寸:100×105×35 mm co车库探测器壳体喷墨图案_meitu_1.jpg 安装示意图.png
8 p, S  g4 ?- N6 h4 q5 q、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?* W* w2 g8 \9 X
答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
1 C( |8 f+ \, [0 Z  t& P! {2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?
( |# I4 z8 w" ~/ o5 T目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
5 K$ p* p7 a( [) z5 X8 I一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。9 C, l5 D; ?; w
3、报警值如何设定?, g) t( L: W" S  p$ a9 O
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。