PID控制
; E+ B/ |. }: N% Y" s路整定的三个参数K,T1,T2;PID参数代表的含义: K:比例增益(放大倍数),范围为0.0~240.0;
5 w+ W5 }7 Q6 {+ c$ IT1:积分时间,范围为0.0~1440.0,单位为分钟,0.0代表没有积分作用;4 m) {6 O* b1 z5 i* G
T2:微分时间,范围为0.0~1440.0,单位为分钟,0.0代表没有微分作用/ L: P' F8 f3 u% {' o& M, S
四、PID参数的作用- I+ I/ H2 T3 H& g% H9 Z, F1 w
(1)比例调节的特点:1、调节作用快,系统一出现偏差,调节器立即将偏差放大K倍输出; 2、系统存在余差。$ D3 s: u& d% |! ]
K越小,过渡过程越平稳,但余差越大;K增大,余差将减小,但是不能完全消除余差,只能起到粗调作用,但是K过大,过渡过程易振荡,K太大时,就可能出现发散振荡。(2)积分调节的特点:积分调节作用的输出变化与输入偏差的积分成正比,积分作用能消除余差,但降低了系统的稳定性,T1由大变小时,积分作用由弱到强,消除余差的能力由弱到强,只有消除偏差,输出才停止变化(3)微分调节的特点:微分调节的输出是与被调量的变化率成正比,在引入微分作用后能全面提高控制质量,但是微分作用太强,会引起控制阀时而全开时而全关,因此不能把T2取的太大,当T2由小到大变化时,微分作用由弱到强,对容量滞后有明显的作用,但是对纯滞后没有效果。 |
|