空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 2461|回复: 6

空气冷却塔在分子筛切换时波动原因有哪些?

[复制链接]
发表于 2011-4-21 19:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入空分之家

x
我单位的空气冷却塔在分子筛切换时出现液位大幅波动,在切换前期液位下降,在切换末期液位快速上涨,必要时还需进行手动调节。给正常操作带来很大不便。
发表于 2011-4-21 22:55:56 | 显示全部楼层

RE:空气冷却塔在分子筛切换时波动原因有哪些?

空压机气量变化有多大,空冷塔出口温度能增长几度,会不会是气量增加太快,气带走一部分水
发表于 2011-4-22 02:11:21 | 显示全部楼层

RE:空气冷却塔在分子筛切换时波动原因有哪些?

师傅能具体说明在什么阶段呀,在并联充压时,空冷塔压力降低,看冷却水泵,冷冻水泵的流量是否随着波动。
发表于 2011-4-22 05:26:46 | 显示全部楼层

RE:空气冷却塔在分子筛切换时波动原因有哪些?

了解下 液位计 正负压,从气量的 走向 就可分析
发表于 2011-4-22 08:42:11 | 显示全部楼层

RE:空气冷却塔在分子筛切换时波动原因有哪些?

气量波动,造成液位波动。均压慢一点。
发表于 2011-4-22 11:57:36 | 显示全部楼层

RE:空气冷却塔在分子筛切换时波动原因有哪些?

没说清楚是哪个阶段么,比如均压等,不可能是2楼的师傅说的,因为在分子筛那能看来。原因是空压机的事,要么是空压机的调节压力的能力赶不上,比如在均压的时候,空冷塔内的压力肯定掉了,然后冷却水和冷冻水的流量有点大了(一般流量都是自调的,不会变化太大,自调能力要不好了,就有可能),还有就是空冷塔下部回系统的流量就小了,总体液位应该是涨的,要是空压机调节的“过”了,情况是反得。我是“想”的说没有一点经验,要不对了请海有及时纠正。
发表于 2011-4-22 15:13:01 | 显示全部楼层

RE:空气冷却塔在分子筛切换时波动原因有哪些?

分子筛升压速度要慢一些,阀门开度稍微调小一点,再就是空压机放空自调阀阀门,空冷塔排水阀门调整响应时间快一些,使得其跟踪效果好点,应该有些改善。