全低压空分设备晃电造成空压机卸载(电驱动的离心机全自动的)空分应如何处理大家讨论我的意见是先处理做短期停车 结束后马上恢复开车透平膨胀机也是先停在开
发表于 2011-4-22 15:50:39 | 显示全部楼层

RE:关于空分晃电的问题

这种情况是肯定是要停车处理的,空压机是装置的心脏啊,只能先把装置停下来,问题解决后再开机,空压机室很重要的设备,安全第一吧。
发表于 2011-4-22 16:29:44 | 显示全部楼层

RE:关于空分晃电的问题

1,停止所有产品压缩机的运行,2,关闭去液体储槽的阀门,3,停膨胀机运行并关相关阀门,4.停分子筛程序、关分子筛加热器开关,5,空冷塔、水冷塔排水后关空冷塔回水阀、水冷塔上水阀。6,关分馏塔中压到低压的阀门。
发表于 2011-4-22 17:08:49 | 显示全部楼层

RE:关于空分晃电的问题

1# cz136333740 什么是晃电?
发表于 2011-4-22 17:47:54 | 显示全部楼层

RE:关于空分晃电的问题

当空分晃电造成空压机卸载后,按临时停车处理,但空压机不停,处理因晃电停掉的设备,检查,准备,通知,然后开车。