[咨询求助] 冷箱内部,脚手架跳板的安装要求

[复制链接]
发表于 2013-11-15 12:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
详情如下:最近冷箱内部快要做气密了,现在脚手架和跳板都安装的不够,需要增加,请问脚手架和跳板在安装上的要求有哪些,需要注意哪些问题,比如跳板的数量、宽度、长度上的要求,谁有这方面的资料或者经验希望可以告知一二,万分感谢。还有就是安全网的挂设问题

评分

参与人数 1空分币 +8 收起 理由
admin + 8 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-11-15 20:22:51 | 显示全部楼层
冷箱内搭脚手架宜采用非金属材料。脚手架应固定在冷箱骨架或大管径官道上。检修完毕后,应拆除冷箱内脚手架,并清除一切杂物。施工中应采取防滑、防跌措施。

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
admin + 4 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-11-17 06:50:54 | 显示全部楼层
有两种安装方法,一是安装后拆除的,不影响管道走向和设备安装可以随便装;另一种是不拆除的那种,那就的用心了,别把仪表管之类的管道档住,特别注意别离低温管太近,不然会跑冷,原则是不影响工艺和设备安装,怎么方便怎么装!

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
admin + 4 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-11-17 18:45:14 | 显示全部楼层
楼上说的很好

评分

参与人数 1空分币 +2 收起 理由
admin + 2

查看全部评分

发表于 2013-11-18 17:56:05 | 显示全部楼层
安装试压时就考虑一条,安全第一。当裸冷及流动试压完毕,建议全部拆除,包含脚手架,安排专人监工,别砸了管道。