空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1692|回复: 7

[空分工艺] 氮气液氮如何平稳切换

[复制链接]
发表于 2013-9-27 13:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
请各位大侠支招,我们空分出来的氮气直接供用户使用,在空分氮气不能满足供应的情况下如何平稳切换为液氮汽化供应?) d, s" m) X1 j1 C# T% H! S

( L3 D# R0 n: u& ~9 }% E" J4 ^

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
小芸 + 10 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-9-27 17:06:50 | 显示全部楼层
你们的氮气不用压缩吗,没有液氮储槽吗?

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-9-27 18:23:16 | 显示全部楼层
你说的太不明确了,

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-9-27 21:35:56 | 显示全部楼层
在氮气不够后线使用的情况下 要取出出高低压换热器的氮气供给低压氮、中压氮压缩设备 进行供给

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4 发帖奖励!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-9-28 10:35:04 | 显示全部楼层
空分设备停机后,需要液氮汽化供应,在这切换过程中,怎么样控制,上什么装置能够保障后面用气压力的稳定,下游用气量要求不能波动超过50m³/h。

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-9-30 20:05:34 | 显示全部楼层
楼主所说的是后备系统吧,呵呵,可以使用压力低温液体储罐和气化器(水浴、空浴),也可使用低温液体泵加气化器。当然,也有其他的后背配置。

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4 发帖奖励!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-10-8 17:19:43 | 显示全部楼层
关键是怎么控制好汽化后供气压力不波动,特别是切换过程中,很多工艺都是汽化器后安装气动薄膜调节阀+压力远传显示,从我们目前使用的情况来看,流量波动要小于50方,难度有点大。怎么优化汽化器后这一块

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-10-18 16:51:47 | 显示全部楼层
这个应该还是要看你每小时的送出量吧,波动肯定要自动控制,如果送出量大,阀门和流量、压力联锁肯定波动大,如果送出的少,流量波动就会小。我们这的流量最高50000+,起步显示就5000+,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-22 16:14 , Processed in 0.097944 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表