《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

阀门调节中的PID参数是什么意思?假如我要阀门开快点、要调哪个值?

全部回复(5)
P是比例,I是积分,D是微分,P和I越小,调节越快,D越大调节作用越强。液位调节一般只用PI调节,即D=0不变。要阀门动作慢一点,可以增大P或I,要快就减小P或I。在CS3000中,P默认是100,I默认20,这两个参数应根据实际情况作适当调整,P设定太小时,容易产生超调振荡,I也是这样。P和I可以分别先从一个较大的值开始测试,先P后I,逐渐减小,直至开始产生振荡为止,然后往回一点。空分设备中的几个液位控制,除了主冷液位外,合适的P和I值都与默认值相差不太多,适当测试,找到一个合适的PI参数组合就行。但主冷液位控制应采用小P大I,主要原因是液氧产品流量相对很小,而主冷的截面积比较大。
2015-10-8 11:12:47
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭