事故概述: 2012年5月18日我单位一台ZW-60/30的开封活塞式氧压机出现电机C相定子温度高联锁停机事故。经检查原因为电机机身温度测点接线柱松动所致,由于仪表电气人员不在工厂值班,所以等他们赶到处理完问题大约两小时后解决完毕。 事故经过: 该活塞式压缩机的电机为TK710-12型同步电动机,20:47电机C相定子温度由82°C升高至87°C,此升高为跳跃式,20:59又由87°C升高至90°C,此温度延续到23:14中间只有1°C的下降波动,23:15升至95°C,23:28升至100°C,23:47直线上升至129°C超过120°C的联锁值跳车。23:50经过沟通无法确定此温度信号的真假,此时已经联系电气仪表人员赶来工厂,剩余的ZW-60/30和ZW70/30两台活塞式氧压机已经无法长时间满足钢厂炼钢需求,遂将2000NM3/H杭氧透平压缩机油泵启动盘车备用。19日1:00仪表工赶到,检查接线箱,发现接线柱松动,万用表测量正常,由于位于电机身的接线箱空间狭小,而且各个接线柱上的螺栓垫片均锈迹斑斑,国货坑爹!将电缆上紧也颇费一番周折,因为意外将B相定子温度引出线拧断了,拉线滚子接电烙铁焊接。终于2:20一切恢复。 事故体会: 1.像这样的事故原因就是非常低级常见的,没有想象中的复杂,处理其他问题时候都要从最简单最“低级”的方向入手。其实后来从温度趋势的跳跃式变化中也可以分析出接线松动的原因。 2.由于接线箱空间狭小,电机采用劣质接线柱,这给工作开展带来不小难度,浪费了相当的时间,其实这次事故的内因也是出在这里,国货坑爹。 3.当2号活塞机事故停车时,操作人员迅速去现场卸压、停励磁柜,但是由于粗心大意将正在运行的1号活塞机励磁柜停止,幸亏及时发现,未发生另一起事故。在紧固接线柱过程中意外将B相的引线弄断,这也要求我们工作要精心才能提高效率。 瞧这接线柱是不是跟逗小孩儿玩的一样呢 已同步至 kongfen的微博 |