古月 发表于 2012-6-14 16:39:20

停用氮压机仪控柜起火事故

将发生在我车间的一次险肇事故通报给大家,希望大家能从中吸取到教训,确保我们生产的安全。!-
   一台活塞式氮压机在运行一段时间以后停下来,过了半小时后将循环水泵停了。氮压机因为水压过低而引起报警(报警器为电铃),由于该台压缩机所在的班组全线停产,在岗位上没有留下操作人员,所以也没有人去消音,造成电铃长期通电而发热,半小时后就自燃起火,引起仪控柜燃烧。4&;Fud
   幸亏此时有一维修工经过操作室发现了起火,迅速灭火而未造成更严重的事故!1

黑鹰 发表于 2012-6-14 16:40:01

确切的起火原因就是电铃过热?看来,巡检的密度得加强才行!那要是氧压机可怎么办!杯催啊!

vipcclkesa 发表于 2013-7-17 23:58:20

应该吧报警系统改为蜂鸣器,电铃是击锤高频敲打铃壳,这个过程会有大量能量释放,是非常老旧的报警工艺

gdxak 发表于 2014-3-15 14:45:58


谢谢楼主分享。
页: [1]
查看完整版本: 停用氮压机仪控柜起火事故