忍者 发表于 2021-5-4 21:36:12

空分全系统停电事故预案

事故现象:
1.空压机、氧压机、透平增压膨胀机油泵停运,空压机、氧压机、透平增压膨胀机油压低报警并连锁停车。
2.冷却水泵WP1101-1/2,冷冻水泵WP1102-1/2停运,FICA1101(冷冻水流量)、FICA1102(冷却水流量)低报警,流量为零。
3.工艺液氩泵ArP701/702停运。
事故危害:
1.空分装置停运,外送氧气中断,全厂仪表风中断。
2.处理不及时会导致污染贮罐内液氧、液氩、液氮,装置冷量大量损失。
事故处理措施:
1.班长立即向值班干部汇报,联系甲醇、动力倒换仪表气源,并统一协调、指挥处理装置停车。
2.主控开空压机、氧压机出口遥控放空阀,关氧压机入口阀。
3.主控立即关HV101(空气出纯化入主换阀)、LCV2(液氧采出至液氧贮罐)、HV3(液氮采出至液氮贮罐)、HV702(液氩采出至液氩贮罐),避免污染贮罐内液氧、液氩、液氮。
4.主控将纯化系统自动切换系统打至暂停,手动关闭纯化系统各切换阀,若纯化系统处于加热阶段,手动关闭TCV1205(加温阀),。eL
5.主控手动关FCV102A(氧气至氧压机阀)、FCV103(氮气去预冷阀)、PCV104(污氮去预冷阀)、HV103、FCV1201A/B/C(污氮至纯化阀),在不超压的情况下尽量保冷,维持LIC701稳定,C702保持微正压。
6.主控关HS3302、HS3306(氧压机出入口阀),开HS3305(氧压机出口放空阀)。
7.主控密切观察空冷塔液位变化情况,保证液位不高于空气入口。
8.主控密切观察主塔下塔液位,调节LCV1开度,保证液位不高于空气入口。
9.班长、主操立刻至现场进行空压机、氧压机汽轮机紧急停车操作。
10.副操立刻至现场关LCV1101(空冷塔液位调节阀)前后闸阀,用副线阀控制空冷塔液位稳定,并将各电器复位。
11.班长根据现场具体情况,指挥班组成员按正常程序进行停车操作,并根据来电情况作好开车准备。

忍者 发表于 2021-5-4 21:36:45

氧压机出口管线泄漏事故预案
事故现象|:氧压机出口压力迅速降低,泄漏处有较大声音。
事故危害 :供氧中断,分馏塔压力波动,影响产品质量。
事故处理措施:
1.班长立即向值班干部汇报,联系甲醇、动力,并统一协调、指挥处理。
2.主控关HS3302、HS3306(氧压机出入口阀),开HS3305(氧压机出口放空阀)。
3.打开HS3307、HS3308、HS3303、S334(对氧压机出入口管路充氮气阀)对氧压机及其出口管路充氮。
4.主控关FCV102A(送氧阀),开FCV102B(氧气放空阀),保持FIC102、TI102、PI102(氧气出主换的流量、温度、压力)稳定,保证工况平稳。
5.班长、主操立即至现场进行氧压机及其汽轮机紧急停车操作。
6.如可用液氧泵OP1702和液氧液氮汽化器LV1702给甲醇装置供氧,副操用最快速度投用液氧泵OP1702和液氧液氮汽化器LV1702,尽可能给甲醇装置供氧。
7.班长根据具体情况,决定是否紧急停车。

忍者 发表于 2021-5-4 21:37:10

高压电停
1、可能原因:供电中断、工艺故障跳闸、电器故障跳闸。
2、可能造成后果:全系统停车,空压机停车,氧压机、氮压机停车,低压停电。
3、处理方法:1)全系统停车,按系统停车处理,要仪表气,注意膨胀机油压适当降低,关膨胀机进出口,关冷箱充气,放空动设备内气体并盘车,关预冷泵进出口,保持塔内压力,视情况处理纯化; 2)空压机停车,放空并停氧、氮压机后按1)处理;3)氧压机、氮压机停车,先开放空然后倒用备机。
4、相关检查:询问供电中断原因,检查电机,检查工艺原因,检查励磁等,向上级汇报。

忍者 发表于 2021-5-4 21:37:40

低压电停
1、可能原因:供电中断、变压器故障、低压断路器故障等。
2、可能造成后果:所有或部分低压设备停运,引起供油、供水、加热、抽风、励磁、氩泵停,引起高压设备部分跳车。
3、处理方法:
1)循环水中断,按系统紧急停车处理;
2)空压机供油中断、励磁中断,空压机联锁停,按高压停电方法处理;
3)氩泵、多级泵、冰机、纯化电加热器、风机停,按部分停车视情况处理。
4)相关检查:检查高压供电,变压器,低压供电等。

忍者 发表于 2021-5-4 21:38:23

仪表气中断
造成事故的可能原因:
1、仪表管路故障,仪表气断裂,吹除阀打开,供气阀关闭;
2、因AC停机或分子筛放空引起的故障,造成气源中断;
3、因6000或熔三仪表管网问题,引起仪表气异常 。
事故产生的后果:
1、仪表气中断时,引起纯化切换阀不能切换,气开阀全关,气闭阀全开,被迫停车;
2、仪表气异常时,引起纯化系统切换伐开换不灵活,气动调节阀随仪表气压力波动而误动作,引起工况严重波动,直至停车。
3、引起ET、AP密封气中断或波动而导致ET、AP异常;
4、导致6000备用仪表气中断或异常。
处理事故的对策:
1、纯化系统打手动操作;
2、倒用备用仪表气源(6000或熔三),
3、如影响巨大,应进行紧急停车。
相关检查:
1、仪表总管及各支路有无断裂,相关阀门是否误操作或损坏;
2、应当检查V1015阀对仪表气的影响;
3、6000空分及熔三仪表气管网是否有问题。

忍者 发表于 2021-5-4 21:40:56

DCS失控
造成事故的可能原因:
1、使用环境温度、湿度的影响,温度过高不利于散热,湿度过大对器件绝缘不利,在低温时也宜产生凝结水形成短路;
2、使用环境灰尘过大,形成较强静电,干扰DCS运行,造成死机等现象;
3、雨天、雷电的干扰;
4、周围强电设备的电磁干扰;
5、DCS软件的设计缺陷及老化;
6、DCS软件缺陷;
7、DCS电源故障;
8、DCS通信故障;
9、DCS接地系统故障;
10、部分模块坏。
事故产生的后果:
1、DCS人机界面对话中断,不能操作DCS;
2、DCS数控采集系统因干扰会产生工艺假值,导致操作失误,自关锁误动作;
3、DCS程序控制系统不工作,造成各联锁失效,阀门不能再行动作等;
4、DCS程序控制系统失控,造成联锁误动作,纯化工作异常,阀门乱动作;
5、死机。
处理事故的对策:
1、前四项应进行紧急手动停车,查出原因进行排除后重新下装DCS系统软件;
2、第五项应根据情况判断处理,例:纯化系统模块坏,先把纯化程序打手动,放掉纯化仪表气,更换模块。同时做好紧急停车准备。
相关检查:
1、控制室温度;
2、控制室是否受到静电或电磁干扰;
3、接地系统是否符合要求;
4、DCS电源及通讯线路。

忍者 发表于 2021-5-4 21:42:13

循环水中断
可能原因:电源中断,电机或水泵坏,水池水位低等。
产生后果:循环水中断或异常。
处理对策:如供水异常或只停一泵可倒备用泵,如供水中断严禁强行供水而应做紧急停车处理。
相关检查:检查电机、仪控、水泵、水位(补充水)、阀门、管路等。

忍者 发表于 2021-5-4 21:42:29

膨胀机故障
事故原因:密封气及油系统故障,气体中含杂质,机器故障,仪控故障等。
事故后果:机器停,机器损坏,烧瓦、密封,打叶轮等。
处理对策:迅速恢复密封及油系统倒用备机,根据情况可停氩系统。相关检查:油路及气路故障原因,是否有杂质进入,轴承间隙等。

忍者 发表于 2021-5-4 21:42:52

液氧中碳氢化合物超标事故预案
事故现象:在线分析AIA-9604显示主冷液氧中碳氢化合物含量达到或高于70ppm。
事故危害:主冷液氧中碳氢化合物含量接近或高于70ppm有可能导致主冷爆炸。
事故处理措施:
1 、班长立即向车间领导、调度请示汇报,并统一协调、指挥处理。
2 、主控加大液氧排放量,为保持冷量平衡,可增加膨胀量。
3 、联系化验立即连续取样分析主冷液氧中碳氢化合物含量,若乙炔含量达到或超过1ppm,则必须立即紧急停车。
4 、若主冷液氧中碳氢化合物浓度达到或超过100ppm,则必须立即紧急停车。

忍者 发表于 2021-5-4 21:43:39

空压机跳车
事故现象:空气透平压缩机报警装置鸣响。
事故危害:系统压力和精馏塔阻力下降,产品纯度破坏。
事故处理措施: 1 、班长立即向调度请示汇报、通知车间领导。
2 、启动仪表空气压缩机,切换仪表空气
3 、紧急停止增压透平膨胀机运转。。
4 、紧急停止中压液氧泵运转
5 、紧急停止液氩输入低温液体贮槽。
6 、紧急停止液氧输入低温液体贮槽  
7 、紧急停止液氮输入低温液体贮槽。
8、 紧急停止分子筛纯化器系统(确认各阀门关闭)
9 、将分馏塔置于封闭状态。
10、 预冷系统急停(注意空冷塔液位,严禁超标)
11、 依据《271操作规程》中装置停车要求进行处理。
页: [1] 2