漂亮 发表于 2021-3-4 22:45:32

冷冻机及空冷塔上层水分布器部分填料出现冷结晶现象

冷冻冰机及空冷塔上层水分布器部分填料都出现了冷结晶现象

鼎旺 发表于 2021-3-10 04:45:38

有可能循环水中添加的药品
低温结晶了

fuweihua 发表于 2021-3-24 11:17:01

水温控制是否过低造成的磷酸钙结垢

xjkxj0312 发表于 2023-2-23 11:36:24

我们这边也出现过,造成冰机蒸发器内水管路(铜管)堵塞,冰机因流量减少保护停机。冷冻水走旁路时流量减少。后提高冷冻水温度和加水处理剂暂时解决,等停产检修时处理

hzjkwyvy 发表于 2023-2-24 02:43:02

传说中的低温垢?
页: [1]