循环水一般在温度40度以上才容易形成水垢,看你的分析,水冷塔竟然结垢了!
3 h- v o- P6 M2 `# N( B, R8 G0 t8 T3 p8 L' N- w% G
水冷塔的温度比较低,按常理是不容易结垢的。你所叙述的,在氮气和污氮气和循环水接触的地方结垢很严重,而氮气和污氮气从塔内过来,温度比较低,这很有可能是低温结晶。
6 [! k# ~1 v1 j/ q6 W9 R4 c9 d" ~3 [/ s/ L' L5 w( u
循环水内为了防止结垢,通常都加缓释阻垢剂和杀菌灭澡剂,当加药的量过多而补水不畅时,这些药剂在循环水中浓缩。当遇到氮气等低温介质,循环水温度过低,从而溶解度大大降低,药剂从水中析出,形成沉淀。
: k5 S6 t* d9 e1 k$ c! s! d- p; T& B# b/ f
2008年时,我车间的冷冻机流量缓慢减小,后检查空冷塔上部喷头堵塞,打开冷冻机蒸发器上回水管道,竟然发现里面厚厚一层白色垢层,而冷凝器内竟然完好,最后分析原因是循环水内药剂遇到蒸发器内的冷量结晶!& a1 C4 m4 x5 F( y, g
" b6 k6 \9 j/ W8 p# [' M) ~. w5 ~* c
不知道你们的情况和我们的是否相似!仅做参考。 |