各位:
8 @: ^% L: H$ E3 Z; E( O4 U我公司空分液氮阀门最近接连出过几次故障:
- t' W7 o2 ^/ r# G2 F ^7 T由下塔向上塔打液氮的阀门是由PID控制的,: L+ U2 [0 w; n6 [0 U# v
当程序控制减量的时候,设定值下降,阀门缓慢关小,
J: c$ l* x9 f! j* \9 p流量计流量测量也慢慢降低,- p3 [5 C& q* Q- ]9 [) h
可是当阀门降低29度左右,流量降低到22000Nm3/H左右时,
. {5 S5 {2 G$ q; {突然流量不断增加,即使阀门继续关小,流量仍然上升。! N; Q. Q; |' T- O; A# S
0 K, M6 Y3 \$ m. T1 J/ A
不知道怎么回事,请教大家帮忙分析一下!& j c# W) X( _6 O3 J8 n
/ @0 s. f2 H. z9 Z此阀门是液氮进上塔的阀门,阀门管径150mm,
9 B( t" d' {2 F$ n/ A& q! ]2 c; ~流量计是孔板流量计,最大流量和最小流量是42000---14000Nm3/h。
" g! M; Y$ p( F" J# s9 V5 W阀门在流量计之后,靠近塔的一侧。
) l _& F* Q9 ?; S4 K/ }6 g并且可以肯定的是阀门的确是关闭了,因为在液氮进塔之下向液氮罐取液氮的流量也没有了,可以证明,此时是真的没有液体打到上塔了。
# a6 W! v" W0 k! f& a附图,红色为流量,绿色为阀门开度!5 E& o/ h1 r& ]! j+ ^8 H6 J