各位:
6 O7 E- R$ S# e8 o7 c' z我公司空分液氮阀门最近接连出过几次故障:
" X3 w1 ~$ ?+ |由下塔向上塔打液氮的阀门是由PID控制的,# }1 N M& v- h2 k& c. o
当程序控制减量的时候,设定值下降,阀门缓慢关小,
+ C8 P5 t# }9 A, T& L流量计流量测量也慢慢降低,
# K' s7 S5 a9 w; \7 Y5 u. A5 _1 U可是当阀门降低29度左右,流量降低到22000Nm3/H左右时,
. U& d1 a# _' U突然流量不断增加,即使阀门继续关小,流量仍然上升。4 h* H% g* A6 \7 W) C
+ ] S% [* K! y% p8 V
不知道怎么回事,请教大家帮忙分析一下!
7 ~% \& j( C! [$ G. B/ p# B) }9 ?& f
此阀门是液氮进上塔的阀门,阀门管径150mm,' L/ w% j+ B3 S/ ?: h7 D/ m# @7 ^4 P
流量计是孔板流量计,最大流量和最小流量是42000---14000Nm3/h。
% a0 p" J }# s4 I! e阀门在流量计之后,靠近塔的一侧。* V5 Z! I" d3 J& t; a+ h" }" j+ E
并且可以肯定的是阀门的确是关闭了,因为在液氮进塔之下向液氮罐取液氮的流量也没有了,可以证明,此时是真的没有液体打到上塔了。$ @$ z4 M0 A* l) O; s: h! }& H' c' ?
附图,红色为流量,绿色为阀门开度!/ y9 y; L) A( X' Q