杨车子:
* ~% D3 ], y+ Z0 g一、是液氮槽本身液氮质量肯定没问题;; B. `+ g' d4 O! J7 @/ h; i
二、是外来液体槽车液氮质量没问题;5 J, `2 ?0 O& J; d( a; X
唯一的原因:没有置换好与液氮槽相连的反充管线(含软管);
5 Y! f9 i6 L* ?* ^正常液氮泵如果是用仪表风加热的话,立即整改,改用氮气。如果与仪表风管线连在一起,需用三阀组。另,液氮槽紧急切断阀如果气动阀气源如果是仪表空气,也要修改为氮气作为气源;一切低温泵加热,气源最好来自氮气管网。 |