《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[话题讨论] 咨询几个空分相关联锁知识

小助手 发表于 2021-12-1 22:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1021 3

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
殷新华:1.空气进冷箱温度过高有什么危害" j+ o5 }; P1 F" [0 N: B
2.主冷液氧过低有什么危害?, m, u; x8 X+ Q3 y+ w2 X
3.夜空液位过高有什么危害?
- n# x/ h" b! o( T以上3个需要设置联锁吗?
4 T" m4 ^1 {0 ?4 _  }
# F! m1 ~6 f% _+ a. ?. c3 T1 V6 @; L话题来源:空分之家14群
全部回复(3)
忧愁:/ G, u4 w* G; `8 W
1、冷损太大,每增加一度,分子筛的负荷增加5%;7 C) r9 q$ d3 b5 o+ H
2、主冷液位过低有安全隐患,现在的主冷都是全淹;- G% P% _& S/ p4 r1 Y" f: L- A5 ^  b
3、会淹没空气进气管;) q, W" t- a& q  `$ n- X
2021-12-1 22:35:51
回复 0
曾经的水手:进口温度高代表前段预处理空气温度高,尤其对纯化器吸附效果降低,可能使空气中杂质带入主换热器引起堵塞,另板式换热器热端温差大引起冷损增加,有必要控制进塔温度,另纯化器故障期间可能未将吹冷结束纯化器投入工作;冷箱保护机制,保护冷箱内管道泄漏后导致钢结构发生脆性倒塌;河南义马事故后有专项检查。
2021-12-1 22:37:21
回复 0
李工:" _" }: S: Z$ U* b6 x
sis 连锁
# @' l4 b5 x' u主冷液位高高,低低
/ o% j+ T/ }1 V7 t. `2 h3 i, G板式热端温度低低, R( K( ~: u- D* P- V
液氧送罐流量低低
) q) S. s; J( O/ ~- A+ S0 t/ @$ |氧气送出流量压力低低
, j+ |( t& j- {! X! |# f氧气送出阀失电8 M$ n6 }7 n3 u, {
分子筛出口二氧化碳含量高高
# L- O3 s2 |) U$ z! c2 ~空冷塔出口温度高高等都是涉及安全的
2021-12-1 22:38:01
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家