事故发生当天凌晨生产区电网断电,空分工段全线、氧氮压送系统断电停车,供电恢复后系统重新启动,运行参数没有明显异常。运行约20h,电网再次发生低压电断电,断电后系统正常连锁停车,氮压机使用低压电正常停车,氧压机使用高压电,没有正常连锁停车,运行约3分钟将进口氧气缓冲罐吸瘪,管道拉弯!致使全厂停车15日。$ J" s# ~+ b" x4 U% k! [: d
事故发生后进行分析发现:* D. M. S+ G9 c6 b
1.操作人员对断电应急处理了解不足,断电发生后只是进行下游工段的安全防护,没有进行运转设备排查。; }% a3 a S, m& s* g
2.上次断电发生后电气方面将电气连锁切除,低压电断电后高压电没有正常连锁中断,导致氧压机在没有氧气供应情况下将缓冲罐吸瘪。
. } ^4 G, v/ x! y' m O9 G" W K" [3.氧压机回流阀不能正常投用,氧气中断后回流阀没能够打开,不能将机后氧气向机前补偿。 |
|