[话题讨论] 氮水系统水泵停,事故分析。

xxs41326181 发表于 2014-10-11 12:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
3558 10

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x

& C5 [1 w8 C, w, s今天凌晨3.40左右空冷塔出口压力变送器信号波动,连锁引起冷却水泵停机。
* h! X- B# ^6 ?7 Y+ {, A具体情况如下:
: H- b+ Y8 Q5 a4 Y5 A9 v* W) s7 q3:41 变送器波动,两台水泵停;; m3 a6 I' h0 f7 T
3:45 分子筛进口温度上升, 9℃上升至45℃;/ O: ]7 |* z4 z, a2 a5 _; H
4:38 分子筛后CO2上升至 10PPM(量程高限);
( H* A* }2 n% f; F+ Q5 C4:40 发现故障,启动水泵;(由于声控报警没投,夜间操作工打盹,发现迟了)
' ]8 P8 B9 |  ?% c: o. w       切换分子筛(发生故障时用的是2#分子筛,1:24开始使用,切换周期为4小时)  g5 k, w$ o' F, U
5:02 分子筛后CO2开始从 10PPM下降,15分钟后恢复到正常值。" ?: `4 i: n& }

; [& V6 f* t9 f) _* B7 I$ J' B至今天早上7:30,工况未发现明显异常。6 k% j+ r: |$ n
事故过程中分子筛后CO2含量基本有半个小时的时间是爆表的,这对后续工艺是否会照成影响?
全部回复(10)
从你上述的数据来看,二氧化碳超高时间总体没超高1小时,大约在40分钟,本人认为对工况将不会造成大的影响,毕竟时间短,今后多留心观察精馏系统数据变化,尤其是主换热器阻力值,如超高只有停车加温进行处理。但要综合你们分子筛整体吸附能力来定,比如已达到使用年限或接近,另在分子筛工作末期如遇到上述情况很有可能造成主换热器堵塞。
2014-10-12 19:28:43
回复 1 0
后续观察吧,最坏打算就是板式堵塞。
2014-10-11 16:34:44
回复 0
一个小时才发现。二氧化碳超标,有可能主冷爆炸的,我们领导的话,肯定会大加温了
2014-10-11 17:29:40
回复 0
曾近类似情况,当时CO2不到10,但也就坚持了1小时,后来板式的阻力上升,主冷液位不涨,退氩后勉强维持,不得以停机加温。
2014-10-12 13:16:28
回复 0
本人认为应该没问题 二氧化碳值高的时间较短 多查看一下再生温度 不行就延长加热时间
2014-10-16 12:43:02
回复 0
多注意主换热器阻力,及空气进塔流量变化,应该问题不大。
; A: x2 C8 @. a6 G( L1 W
2014-10-19 11:06:08
回复 0
太多漏洞了,四点写记录的没发现,电脑上难道也不闪烁报警吗,巡检人员测冷冻、冷却泵轴承温度难道没发现停了吗,多观察阻力吧,勤分析一下碳氢化合物喝乙炔含量吧
2014-10-22 10:13:09
回复 0
从事故发生到发现一个小时,这盹打的有点长啊  分子筛设置的工作时间虽然有余地,也经不起长达一个小时左右的高温啊!进分子筛的空气温度10度时每立方含水9g,40度以上每立方空气中含水50g甚至更高,翻了好几倍啊!!!每10000立方空分分子筛每小时就要多吸附400多公斤水啊
2014-10-25 08:59:15
回复 0
撑死胆大的饿死胆小的
! H# R  c3 I! |1 |/ f  B3 w, }
2014-10-25 14:19:47
回复 0