氧机加装出口自动切断阀可行性方案 8 Q" k& o) U* P0 j
前言:公司氨部空分工段氧氮压岗位氧机三四级多次着火,着火时必须关闭出口阀与总管网切断。由于设计缺陷,出口阀均设置在四级缸旁边,给处理事故的操作工带来极大的安全威胁。为避免人员伤亡事故发生,故在氧机出口加装紧急切断阀
h: t- y* G z7 n具体方案: " t8 ^- D! `* Y- K
1、在氧机四级出口阀前管道加装该阀。
" M$ P: T( S: N3 \2、阀门要求:不锈钢,禁油氧阀,压力等级6MPa,DN90mm。 : ~; x: T: } ?) x! \& f
3、执行机构:气开式,全开全关行程,电磁阀得电通气源。
% W3 @' w" d, ]7 Q+ ~4、要求:联锁信号出现后,3秒紧急切断阀全关,切断机组与管网连接。
0 _. H/ N: P% i) H" x2 d执行部门:阀体安装:化机部 控制安装:电控部 f3 A5 m7 h+ y
配合部门:合成氨事业部空分工段 |