制氧工问答上是这样说的
7 I: t- I9 X% I5 J! F5 p# }692.使用液氧贮槽时应注意哪些问题?1 [4 Q9 j9 c! M* V F" X
答:液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气体的温度均很低。因此,在使用维护时,要严格遵JB6898-1997《低温液体贮运设备使用安全规则》,还应注意下列事项:
6 O5 `3 ~* }* E1)贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;
6 a5 `& ^9 H# B [6 k S& x* A2)贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;3 h3 G4 B7 ]* Y, H* k/ Q ^2 T
3)贮槽的充满率不得大于95%,严禁过量充装;
P2 }, |6 l6 Y9 W4)压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油;
+ y+ L& M+ u) e7 f+ V# @5)当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;" k* m0 ^2 z7 z8 o+ }& H4 z
6)贮槽内有液体时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;! Z" C$ G0 f! U/ `4 U
7)操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;
! T' L5 z' d; W8)定期(例如15天)分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;* z6 X( y( Y2 q/ m. p3 K
9)液氧密闭贮存时,必须有人监视压力,不得超压;& G) j$ r% |+ e# Z
10)液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;6 t2 P0 g h0 Q1 y
11)当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故。1 p2 N, b9 f- Z" D- D& f9 Y
|