输送氧气的管道和弯头应符合什么过标准,国标是什么?
* ~/ ~1 {& `* }( Z4 \' O0 L% w. G) a6 _' @' Q
话题来源:空分之家⑦群
全部回复(2)
2021-1-22 11:36:12
回复 0
据GB16912-2008标准关于管道的标准及描述如下,供参考:GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范
# a% y' F1 a7 M' XGB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
& c- F' N2 ^% ]# ZSY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管
  X; K. R$ O+ X6 F8 ]' z) [4.4.5 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4 的规定。
8 q& T! ?+ a5 D! Y9 e. y% ]1 x4 P5 ~/ R& Z+ a, |
4.6.26 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等,严禁被油脂污染。, t2 I) A" x3 _  a6 t9 E4 Z

% U/ A9 Q. R" T: u4.6.27 氧气管道流速、材质、阀门、附件、安装、施工、验收等,应严格按第8 章的有关规定执行,避免起火、爆炸。2 [. c1 P( U1 x1 D: {

) z( M8 D) N3 m( B2 \4.6.33 压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、使用、检修及检验检测,应符合《压力容器安全技术监察规程》等国家特种设备安全管理的有关规定。6 w) D6 S( y( r5 }" m& O' g0 @& d( W

% r: k' G# |' }9 y. Y2 }- J9 l& m! \4.7.1 厂内各类建、构筑物的防雷、防静电措施,应符合GB 50057 和GB 50058 的规定。防雷最大冲击接地电阻值与防静电最大接地电阻见表4。
8 a3 W6 D% _0 U2 q0 r% m7 l- O' J9 S9 m& m
微信截图_20210122102020.png
7 s0 }/ U" y" O% J! X  g4.7.4 氧气(包括液氧)和氢气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨接电阻应小于0.03Ω。
& p0 T$ `; R# h5 R% P8 {" o6 N. [6 h4 w- ^3 i+ E" G
4.9.3 深冷低温运行的设备、容器和管道,应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作,外设保冷层。
: [! X" l1 j% o4.9.4 设计、安装低温液体的管道,应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。, |5 n( T6 a& C1 d% \
# _' b  L& ?7 d' [, e" J6 a
4.10.2 防振动氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求:
" [, R( K  O. r7 Ga)厂区应按总图布置的有关规定,与周期性机械振动的振源保恃一定距离。
0 c; d8 C$ m  }4 z% H3 y& fb)各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。
9 a: J. R' C( Cc)对产生振动的机组、附属设备及其管道,应采取防止共振措施。
0 w$ y5 S( S8 a7 @6 I, w' fd)压缩机放空管道宜采取加固措施。
1 C# ]; f7 `' U3 S) s4 z4 p3 ?  m- D: f+ ~6 h
4.12.1 设计、安装和维修气、液体管道时,管道外壁涂色标识应符合GB 7231 和表5的规定。% s8 \$ v! q2 \9 O
5 K$ Z0 A( T* D# l6 b
微信截图_20210122102201.png 2 x. J7 W( A0 i" X, ]3 ]2 w
4.12.2 管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头,底色浅的用黑色。3 M3 ^  A. ]# M, p
4.13.3 应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。2 ?6 T$ M' V/ _5 r4 x; S! E

6 @4 ~  w( ?) T! X* j; \4.13.6 主要机电设备应实行挂牌操作制度,重要操作应有专人监护。设备检修应制定检修制度,应有断水、断电和断气的安全措施。氧气管道及阀门作业应实行操作票制。氧气管道动火要制定方案并经主管部门批准。
+ s/ E! ]: G  t1 P) H. w5 m  N+ \8 _" c6 G' r: v
5.2 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表应设有禁油标志。% @, ?0 ]' P* \9 Z0 r$ }6 {
$ y* t# g; s. T/ B7 V! \* V
6.7.9 真空管道安全阀应定期校验,真空管道及真空软管出现大面积结霜时,不宜继续使用。
7 [: ~8 ^/ [8 e! g
) ^0 u7 f% |# \' o8 z+ y6.11.13 分析仪表" @9 F& b! W& a! t2 F! v
a)分析仪表的标准气瓶间,宜与分析仪表室隔开,用于充装标准气或载气的容器、钢瓶、接头、管道、垫圈等连接件,应保证密封b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道
. R/ d. l1 s% z* @3 G  T
7 O& [" u0 ~" X7 d1 E5 Rb)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道和设备进行吹扫。
. t& S( o0 \' u2 w; O6 z+ X7.1.4 新建和停产检修后再投入生产的氮气管道及设备,应经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。
" L& _0 [8 N& p4 F* m# C5 F% o0 u+ ~% O/ r7 v. I2 ^
  U7 n) X7 m8 b$ m
7.3.4 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于1.5m,与机械排风管口的水平距离应不小于3.0m,与放散管的距离应不小于5.0m。避雷针应高出保护范围的管口1.0m 以上,氢气管道进出建筑物必须接地,接地电阻应符合4.7.1 的规定。! M9 g. B+ d! z+ |# L  w- K$ v

. L% Y1 b. }! y  P% o7.3.7 制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置,应完好、灵敏、可靠,并应定期检查。氢气洗涤器出口,湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。; X) x' {* @& T0 G
% K6 O$ h% }# F  h2 I" s
7.3.13 氢气管道宜架空敷设。在氢气管道低点处设排水装置。在管道最高点处应设放散管,并在管口处设阻火器。
. |. e1 \9 A1 I* [- R' g- t3 k/ M
7.3.14 严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。
9 N: H5 {! J2 ^% @7.3.15 氢气管道安装后,应进行压力试验、气密性试验和泄漏量试验,试验介质和试验压力应符合GB 50177 的有关规定。
8 Y; o. p, ]! N* l7 m* u% [) w% V4 k/ k4 J3 U- h4 b
7.3.16 新安装盒停产检修后再投入生产的轻骑管道应吹扫处理后,方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫管道、容器内的空气,再用氢气置换氮气后,方可投入正常生产运行。; P4 I1 d1 o8 k7 ?3 v$ [. H
) f$ i$ C8 B: w
7.3.18 氢气管道及储罐的接地应良好,法兰连接应设导体跨接,其跨接电阻不大于0.03Ω。; p$ `/ @, c8 K3 ^7 `

3 C0 l4 ]" ^9 H1 j, g6 C7.3.23 氢气系统应设氮气置换吹扫接头,使用时用软管与氮气管道连接,用毕拆除。. ?; `8 M5 W5 ?& P, T6 M6 q: {+ `
8 氧气管道
( _: w9 ~6 J% [5 l' L0 ^& ^8.1 管道布置及安全间距
) y; g% o9 U! r9 y8.1.1 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。/ J! T1 J: y% g1 A  x# C9 E
8.1.2 架空氧气管道应在管道分叉处、与电力架空电缆的交叉处、无分叉管道每隔80~100m 处以及进出装置或设施等处,设置防雷、防静电接地措施。# O, [- l  e2 L
8.1.3 出氧气厂(站、车间)边界阀门后、氧气干管送往一个系统支管阀门后、进车间阀门后、调节阀组前和调节阀前、后的氧气管道宜设阻火铜管段。当氧气调节阀组设置独立阀门室或防护墙时,手动阀门的阀杆宜伸出防护墙外操作。若不单独设置阀门室或防护墙时,氧气调节阀前后8 倍调节阀公称直径的范围内,应采用铜合金(含铝铜合金除外)或镍基合金材质管道。
& y. o% |) x" ^8 ^8.1.4 氧气管道严禁穿过生活间、办公室,不宜穿过不使用氧气的房间,若必须穿过时,则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。
1 l$ P6 Z2 v5 I5 s# ^* @8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域,必须通过时,应在该管段增设隔热措施,管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。- O- ~$ x9 _  x5 h
8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。调节阀组、干管阀门、供一个系统的支管阀门、车间入口阀门,其出口侧的管道宜有长度不小于5 倍管外径且不小3 A5 ?) d5 h5 @" E. x6 S
于1.5m 的直管段。
8 q6 _. H0 v) S, |# k: R3 e" Q+ X' z/ F8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用不燃烧体材料制作的保护箱内。0 L, O( ]  |5 X& `( [7 c  E5 Y
8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,厂房内架空氧气管道的法兰、螺纹、阀门等易泄漏处下方,不应有建筑物。- E5 g3 \% [' Z7 T: U0 M8 D
8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6 执行。; M0 q: f( n/ H+ H, u. S
表6 架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距单位为米
' f2 z5 R# j! S4 ^2 U/ N0 o2 w6 x

) q+ r8 {# g8 o# F, G+ d 微信截图_20210122102830.png
8 o; m9 p) _: f+ [" [) i 微信截图_20210122102925.png
6 H( j8 }/ s2 \8 C$ v5 j2 }$ y5 在路径收到限值的地区,架空氧气管道与10kV 及以下架空裸电缆的最小并行净距,可参照DL/T 5220执行。/ V# X# R+ J  N1 O( E$ v+ Y  o+ y
2 D5 N# U. ^: Z$ @& k; G
8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两
8 J6 r  o7 N9 ^6 y  f1 Z! U侧。- l1 W7 ~) _. U7 ~/ M9 c
8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:
6 J. I; T' I$ a* I# Y* da)沟上应设防止可燃物料、火花侵入的盖板,地沟及盖板应是不燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内;, P* S6 G. a" P3 m0 g& i, \
b)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口;' j  H4 M+ S8 O' b5 p4 Q/ Y. t! _
c)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7 执行;
8 J% \' w% Z, h% l) E! F9 s3 gd)地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面;
$ e: n. I; g, W3 a* l+ p2 ?9 C; ge)严禁氧气管道与可燃气体管道(不含乙炔气)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。
+ t. b9 y0 \# H, t1 C& l8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。/ w+ |! n- P; M$ {
8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:4 y, P* g" T8 W8 ^- s
a)埋地深度,应根据地面上荷载决定。埋地氧气管道应敷设在冻土层以下,穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°,并应设套管。套管顶距铁轨底面不应小于1.2m,距道路路面不应小于0.7m;
# S" `' a  G3 d4 r0 v' gb)直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施;
  |4 Q) O0 s  R# w8 I3 V! Y8 rc)埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点,必须设置时应设阀门井;* s/ i# Q- I4 V5 D2 ^8 L* T
d)埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距,应按表8 规定执行,且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。
; U2 [3 ?' d5 j8 j3 \  @表8 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距单位为米
. A1 f: t, ]9 K. n- \: n  X  l& u0 Q) w( W& E
微信截图_20210122103109.png : |- z1 L& P. v& k3 V
微信截图_20210122103134.png
4 ~4 p0 W5 d' P5 j- p0 W8.2 氧气流速8 X1 m% o: i: N) |+ L* O3 V
管道中氧气的最高允许流速,根据管道材质、工作压力,不应超过表9 的规定。' Q0 g" Z9 U6 G0 q3 m  B
表9 管道中氧气最高允许流速+ [! ]2 v, M. x: I) p& p

/ _: l4 C2 f( s7 W: C9 P" d 微信截图_20210122103235.png
: F+ v; S! h6 B( }) `8.3 管道材质
( l$ M+ Z7 {6 h5 e1 C! w氧气管道材质的选用应符合表10 规定。
7 p! G$ |4 \) [/ J, R: `8.4 管件选用
1 B' Y2 {) b% ]4 S* q8 |8.4.1 氧气管道上的弯头、变径管及三通的选用,应符合下列要求:
( i4 h' Z. F; {0 e: f; t4 da)氧气管道的弯头严禁采用褶皱弯头,当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时,弯曲半径不应小于公称直径的5 倍;当采用压制对焊弯头时,宜选用长半径弯头。5 E" d: K" Z! o$ H  s7 K. }* \8 c
% \) ?" B+ T1 h; ^+ R' V" K. L
微信截图_20210122103517.png 3 l* ^* K3 \' h# N/ x7 N' H
对工作压力不大于0.1MPa 的钢板卷焊管,可以采用斜接弯头,90°弯头应采用中间为大于或等于二段管制作的管件,弯头内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;
* J+ q& ?1 J, p% h6 w# K1 [1 pb)氧气管道的变径管宜采用压制对焊管件,当焊接制作时,变径部分长度不宜小于两端管外径差值的3 倍;其内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;( R$ A7 `+ V) c; Z
c)氧气管道的三通宜采用压制对焊,当不能取得时,应在工厂或现场预制,但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。1 h" B5 Y4 [. D9 z# k
8.4.2 氧气管道上的法兰应按国家、行业有关的现行标准选用;管道法兰的垫片宜按表11 选用。% m% R" u' I; C$ Z9 g
表11 氧气管道法兰的垫片  L' u$ O6 `& B9 H$ b4 V  S

& L0 h' y/ I' L1 q- u. h; m' U6 m 微信截图_20210122103612.png ' R. N8 a0 `& P
8.4.3 氧气管道的连接应采用焊接,但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。丝扣连接处,应采用四氟乙烯薄膜作为填料,严禁用涂铅红的麻、棉丝或其他含油脂的材料。
5 y" i8 y0 q# M: o" [! y8.4.4 氧气调节阀前应设置定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度,以防滤网碎裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16~0.25mm(60 目~80 目)。
2 b- U% N/ `' t7 b$ k, r8.5 氧气阀门选用3 h# \6 U; @6 O$ v& K3 _  Q
8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,并应符合下列要求:
' }. z8 @$ }1 T4 y# v/ [a)工作压力大于0.1MPa 的阀门,严禁采用闸阀;
* F9 H6 p6 @5 eb)公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm 口径的手动氧气阀门,宜选用带旁通的阀门;
2 ~  v' l; Z* s6 i. S% Qc)阀门的材料应符合表12 的要求。7 h. |, k5 S& w- S- ~! l5 J+ T2 s% ^
表12 阀门材料选用要求
8 M: Y0 D0 L$ P& x
7 }9 M* }$ c, |: K8 c 微信截图_20210122103719.png
- I9 }' k) p. e& q' G; ?. g+ W. ]8.5.2 经常操作的公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm口径的氧气阀门,宜采用气动遥控阀门。
" u) E8 P6 f) D3 u) E8.6 氧气管道的施工、验收) u9 R6 d! s! `: n- y$ F
8.6.1 氧气管道、阀门及管件等在安装前除应符合GB 50235 的要求进行检验外(氧气按可燃流体类别对待),其清洁度还应达到以下要求:% L! t0 N  J' {  q- U# E& p
a)碳钢氧气管道、管件等应严格除锈,除锈可用喷砂、酸洗等方法。接触氧气的表面应彻底除去毛刺、焊瘤、粘砂、铁锈和其他可燃物,保持内壁光滑清洁,管道的除锈时,以出现本色为止;
% g1 }; c( S4 }" [1 }* [b)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前、检修后应进行严格的除锈、脱脂;
$ }* z! N: _9 e/ g" m  f# v: Lc)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件脱脂应按HG 20202 进行(包括所有组成件与流体接触的表面),如工程设计文件令有不同要求时,则应按工程设计文件的规定执行。脱脂可用无机非可燃清洗剂、二氯乙烷、三氯乙烯等溶剂,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。
, z6 I4 b; y# U6 l1 j$ J脱脂后的碳钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道,则脱脂后管内壁应进行钝化。脱脂后的管道组成件应采用氮气或空气吹净封闭,防止再污染,并应避免残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。
4 }* D' X6 P3 `9 J3 z# o" g在安装过程中及安装后应采取有效措施,防止受到油脂污染,防止可燃物、锈屑、焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管内,并应进行严格的检查。
1 d% S7 I1 k  U/ n7 Z' c8.6.2 管道的安装、焊接和施工、验收除符合GB 50235、GB 50236 的要求外,还应满足下列要求:  o: j! G5 S8 n/ i- }& f- m: T
a)焊接碳素钢和不锈钢氧气管道时,应采用氩弧焊打底;
. b& D6 b7 U% ~8 Ib)管道的切割和坡口加工,应采用机械方法;) e8 g- X% Q/ ?* ~/ x
c)管道预制长度不宜过长,应能便于检查管道内外表面的安装、焊接、清洁度质量;
  J  v; L1 g' t' U: y6 F1 z% od)管道的焊缝检查应采用射线检查,当采用水压试验时,检测的数据和标准应$ C2 F/ l% h( x% r& P4 h7 {) |
按表13 要求执行。# u9 d) E% ?# i
表13  氧气管道焊缝检测要求
, `( g- f! y/ a  O; N+ @! d% F
' Y7 k0 q6 j$ ~& n( d- r/ Y  N4 i" X  S8 g
微信截图_20210122103859.png 8 w+ d5 Q4 W! i, L
当采用气体做压力试验时,焊缝的射线检测要求如下:
; H* b8 C" E# [设计压力不大于0.6MPa 时,检测比例不小于15%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级;设计压力大于0.6MPa 且小于或等于4.0MPa 时,检测比例为100%,焊缝质量等级不低于Ⅱ级。
/ p) e' G; S3 E7 [/ We)对未要求做无损检测的焊缝,质检人员应对全部焊缝的可见部分进行外观检查,其质量应符合GB 50236.8 Y1 S/ U3 n6 S* \9 g% w
8.6.3 氧气管道安装后应进行压力及泄漏性试验,试验要求应符合以下规定:
3 c) S. k/ ^8 ?7 ea)氧气管道的压力试验介质应用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。严禁使用氧气做试验介质,当使用氮气做试验介质时,应注意安全,防止发生窒息事故。设计压力大于4.0MPa 时,氧气管道禁止用气体做压力试验。- N( ^/ Q1 O! [3 R
氧气管道水压试验后,应及时进行干燥处理。奥氏体不锈钢管道水压试验时水质中的氯离子含量不应超过25g/m3,否则应采取措施。
- t9 x8 X: u) [4 mb)管道试验压力以设计压力作计算基准。- E% o' z6 D6 Z6 T7 p
c)管道做压力试验时,水压试验压力等于1.5 倍设计压力,埋地管道且不得低于0.4MPa;气压试验压力等于1.15 倍设计压力,且不小于0.1MPa。试验的方法和要求应符合GB 50235 的规定。
( r3 s# }0 I0 N" M. s- u2 Jd)氧气管道强度试验合格后应进行泄漏性试验,试验用介质应是无油、干燥、洁净的空气或氮气。试验压力等于管道设计压力。泄漏性试验方法和要求除按GB 50235 的规定进行外,还应进行泄漏率计算。+ x$ ^0 D" Z: Z2 b" [- O

* u3 N2 C) B1 M$ b: a管道内气体压力达到设计压力后保持24h,平均小时泄漏率A 对室内及地沟管道应不超过0.25%;对室外管道应以不超过0.5%为合格。
8 z9 A3 T8 c( L6 u4 j  `4 P# y" K泄漏率A 按式(1)和(2)计算:
5 w% P" H) A" N5 G) s2 M* s6 E  Z7 I7 ~* i! g
当管道公称直径DN≤0.3m 时:
; {( M/ G6 T& _- v5 ~5 m( h 微信截图_20210122104108.png 5 F; t$ i- `$ E1 I' d6 |( R8 S
当管道公称直径DN>0.3m 时:
7 n  Y; g+ M' O* d: h 微信截图_20210122104138.png # C, S. D$ M! Y; X( w& I2 T
8 e  u3 w( e8 z. M* T
式中:P1-试验开始时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
7 @) J6 q" k# \  qP2-试验终了时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
& v, `' a4 V7 v) [# h% ht1-试验开始时的温度,单位为摄氏度(℃);
7 U6 x  u0 ]& y% ]' xt2-试验终了时的温度,单位为摄氏度(℃);  K) k# T! P% O7 q" G1 O
DN-管道公称直径,单位为米(m)。' D$ Q" V% y9 L& a; d9 @+ a" _! Z
8.6.4 氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s,且不低于氧气管道设计流速。严禁用氧气吹扫管道。
5 \9 _& X' y0 B7 E' T6 R3 o' I& N* D# }3 ~: x8 S" V. Y
8.7 操作及维护管理
+ P' \0 a/ y2 h7 o( l8.7.1 手动氧气阀门应缓慢开启,操作时人员应站在阀的侧面。采用带旁通阀的阀门时,应先开启旁通阀,使下游侧先充压,当主阀两侧压差小于等于0.3MPa时再开主阀。/ n1 Y& M# Y+ G: X
8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。0 Q' A9 p+ F$ D/ Q8 w( x3 T
8.7.3 应建立氧气管道档案,由熟悉管道流程的氧气专业人员进行管理。氧气管道作业人员应持证上岗。7 U6 P: ^1 O7 z- n0 q; N
8.7.4 对氧气管道进行动火作业前,应制定动火方案。其内容应包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等,并经有关部门确认后方可进行。# I: c# t$ |5 z% \5 ^2 _
8.7.5 氧气管道或阀门着火时,应立即切断上游侧气源。6 j) w! }; n( J' p* v6 D( J3 I
8.7.6 碳钢氧气干管宜每五年进行一次吹扫,每五年进行一次管壁测厚,主要测定弯头及调节阀后的管道。# r: U6 e5 U5 H' R0 {7 O8 z
- h7 N$ D. E, W# ~2 P( n
8.7.7 施工、维修后的氧气管系,其中如有过滤器,则在送氧前,应确认氧气过滤器内清洁无杂物。氧气过滤器应定期清洗。
: V, E" S+ Q: Z# a+ q  @
3 h1 S" x8 B! T5 I7 k
3 i* I: v9 _. p3 \4 [& g
$ |. @3 o1 }; G- {! q3 z- ^$ Y4 E- i; V, I4 N( B
5 A7 z3 Y) {6 e8 V7 r; K
0 J  v5 Q2 D, f- y

4 W0 @# l: C6 r0 ~5 [: o" t; E( Q9 l5 O6 I5 [; l% M; i1 t

1 F. c2 N7 s& @7 d3 E$ ^. ]; e! `3 w$ I5 Q* {+ C* u

, T! {  _% e8 `  d/ ~4 |) N; Q
2021-1-22 10:43:37
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn