马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
磁翻板液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。一般来说原因有几种,下面,就磁翻板液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下:5 h% f. C; @5 @4 ]
故障一、远传显示正常,显示面板出现异常
! @" ]$ j! O$ H+ o! I5 K, w造成这种故障的原因通常有以下几种:( v' ?/ c4 ]7 r b; h- p) l
1、显示面板有水或灰尘等杂质渗入,致使翻片难以翻转。9 o) g) Q) n! P
2、浮筒与显示面板之间有距离较大,浮子的磁钢驱动力不足,致使翻片不翻转。! T3 n( i2 R( A1 a0 e+ C
3、翻片与导轨间的存在间隙过小等设计不合理问题,从而导致摩擦力过大,翻片不翻转。2 j( }* @+ }$ g7 S+ e% P
4、翻片中磁钢的磁力过小或消失,致使翻片出现不翻转或翻转异常的现象。
' M! i' A7 J, u4 a; i5、由于环境温度过低,致使浮子因介质结冰无法移动,翻片不能正常显示液位。* ?( ?9 q) y0 O& A7 U+ A
故障二、远传和磁翻板都不动# ]% Q) V$ W7 R
这种故障现象通常就是浮子异常导致,主要有以下两种表现:" Q" G' e) c( D8 ]3 \7 X' V) b
现象一、由于浮子损坏,致使显示面板指示不正确
+ k1 j, M$ U# F# D! J) k) @导致磁翻板液位计里的浮子受损的原因,通常有以下几种:- H+ A' Z4 `! K, c2 ~
1、由于浮子的强度设计不对,致使受到压力时向里面凹陷、变瘪。
% K K& [! x* ^2、焊接处没焊透或漏焊,致使浮子受到压力时焊缝裂开,浮子进水。
- L" N' `. [3 l2 ]7 Y4 G3、浮子因使用时间过长或者在高温下长期使用,出现退磁现象,而无法正常使用。 b' H# s4 A S4 q5 z7 H
4、由于浮子中的磁钢松动,致使浮子不能正常工作。* v! z u" F4 I* A4 z" b% G
故障三、就地显示正常,远传出现异常
# P1 M! G/ n) ^3 D& O原因分析:4 V: l( S; H8 `
一般来说,造成这种故障原因有多种,下面几种是比较常见的原因:
: G* g- R/ `0 O. j" u. L1、电阻虚焊。* I, Z! n( b. J7 n/ Z( f
2、压力超出额定值,致使开关受损。! H7 `. y1 p7 {( A' o
3、国产玻璃管干簧管易碎,干簧管短路或者开路,致使远传出现异常。5 `: m1 N# t8 Q( V4 V, [
4、在介质温度过高的情况下,金属薄片受热膨胀,因干簧管的金属触点间隙较小,易出现闭合状态。
5 ~4 t; ?/ w' q5 {4 M$ N% U1 Y( p! Y( \4 T. g/ C
磁翻板液位计故障分析.doc
(29 KB, 下载次数: 10)
|
|