《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 1

[咨询求助] 低温液体储槽液位波动求助

 
liujg 发表于 2013-3-6 10:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
4120 2

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 liujg 于 2013-3-6 10:28 编辑
' B5 p, ^* d; ]% Q4 a8 T) S9 A, u7 N- j9 w& O7 i  Z1 F& w; c
我公司有3000立方液氧储槽液位波动,但测量管路没有漏气,负压管没液体排出,槽子快满了,变送器内也没有积水,测量这块问题可以排除。+ e, l: \2 j# ]7 {7 Q
液位波动现象:
# d9 _- y' [3 E, H1、有时候平稳但是有毛刺存在;
. m/ W& {# i+ b) v6 r2、有时候会出现突变;
$ `1 a+ d, w( V% s! o: W" Y3、有时候会出现缓慢的上升然后下降(一天一次,出现在白天);
% D. l8 o" [, V$ O% M1 m1 R5 x分析如下/ b6 j4 Z" @6 b" q9 s# Z* o
1、是否正压管太短,出槽后就接现场压力表、液位计和变送器;
  _+ W/ F0 n% n: i$ P2、进液影响变送器的稳定(有毛刺);
2 B. u0 D) b( C' Z# w3、温差大导致缓慢上升。, k: t2 `3 O, l% k# C0 L
4、倒槽会使液位突变. e- _' q, I! ^' p# x* H. R  q
有经验的同行给予解决办法,在此谢过!
' u; h- _: e/ @9 \7 E7 C

截图

截图

截图

截图
全部回复(2)
师傅你好,看了下你发的图片,设备和我厂的设备一样。 查阅相关的相关的资料给出一下建议,仅供参考。
! {: I" r) ^1 D! j. b       排出测量管路和变动器等问题,推测是放空阀卡涩。
& b% }. F( q3 }& V( d  ?       理由 :出现以上情况都是在气温大幅度升降的时间段 。假如是放空阀卡涩,在中午至傍晚的时间段里,由于环境温度升高,储槽内出现液氧汽化的现象,罐体上方压力增大,当高于设定值时,放空阀应该打开调节器的输出减少(放空阀反作用),但由于阀门卡涩,储槽内的压力不会马上跟随下降,调节器的输出继续减少,当信号减少到一定程度是放空阀突然由全关开到一个较大的开度,造成罐体内压力突然下降,并低于设定值,此时阀门会自动增加,以便关放空阀。比对上边说的,放空阀会突然由较大开度到全关,造成储槽内压力突然上升,从而形成了,储槽上方压力波动的情况。2 X1 t9 n. U' ?
       储槽上部压力波动会通过负压管传递到差压变送器的负压室,由于罐体上方的压力较低(绝对压力0.1MP左右),加之气态氧是可压缩性气体,其压力的传递速度会变慢;罐体上部的眼里波动通过罐体内部的液氧和正压导管的气态氧传递到差压变送器的正压室,由于正压导管内的氧气压力和密度较负压导管内的氧气大,压力传递速度会较快,结果造成压力变送器正压室的压力变化速度快于负压室的压力变化速度,罐体上部压力对差压变送器的正负压室的作用在东一个时间点是不一致,不能相互抵消,从而导致正负压室的差压值岁储槽上部压力的波动而出现不应该有的异常现象,虚假液位也就形成了。其他时间段气温下降储槽内无液氧汽化现象因此就没有异常波动的现象发生了。+ |9 ~& V8 u0 H( R# J' W6 c3 r7 ~
      以上只是推测,可求证方法很多 不多说了 。
  • 致使测量区域局部压力上升,引起液位上升,解决办法是在正引压管上缠伴热带,提高温度,消除环境温度造成的影响。
    2013-3-14 09:16
  • 你分析的有一定道理,但是你所说的是引起锯齿波动的情况。为了更好的找到引起液位缓慢上升的原因,我将变送器负压管拆掉,只测量储槽下部压力,发现在太阳晒到测量区域的时候,压力缓慢上升,分析为引压管处温度升高
    2013-3-14 09:14
2013-3-7 14:17:45
回复 0
学习学习 谢谢
2013-3-10 14:14:19
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn