问题没有说清楚: M3 G4 d# s) p S' n1 O- Z( T
1、按照我的理解为,现在冷冻水温度高了,无法降低冷冻水的水温。 (通入水冷塔的污氮、氮气量是一定的)。 0 U d$ ~/ |3 q I5 ~1 Y3 K
2、冬季能够满足要求。夏季不能满足要求。此应该为夏季供水温度上升。* R* e) M* X* b r, w
3、如何降低现在的冷冻水温度:( g& w4 y) I; R
增加设备(即冷冻机机组)。
$ C: F+ u3 K8 x# Z6 c2 M# C! Y1 t 降低总供水温度。 $ d; t' [% Y2 X- ~+ Q1 b
适当减少冷冻水去空冷塔的流量。(从而降低水冷塔的补水量,补水量小了。污氮、氮气现在量能够降低一点水温). y) ^) I- y3 f1 G3 J% a) B. x# M
4、我明白的是为什么降低水冷塔的液位? 降低液位能够降低温度吗??? |