《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 1

[换热设备] 浅谈板式换热器清洗的步骤

 
wk99114 发表于 2013-7-11 16:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2809 2

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
  仪器呢需要保养,清洗呢,也非常重要
* J; E4 _5 H4 C( y) s0 Y
  \' `; A. K! d( s- h4 T  下面我 浅谈谈板式换热器清洗的步骤。* {' G1 ?2 A. e( b1 {- {

0 \$ }/ ?+ D9 F, L% X# M  1)冲冼:酸洗前,先对换热器进行开式冲洗,使换热器内部没有泥、垢等杂质,这样既能提高酸洗的效果,也可降低酸洗的耗酸量。
3 E- q1 z4 ?; ~7 P# g- w/ Y" s" ^( {' I) Q
  2)将清洗液倒人清洗设备,然后再注入换热器中。0 N! D; |6 d+ W
3 y7 q0 [2 R4 Q1 d) H
  3)酸洗:将注满酸溶液的换热器静态浸泡2h。然后连续动态循环3~4 h。其间每隔0.5 h进行正反交替清洗。酸洗结束后,若酸液pH值大于2,酸液可重复使用,否则,应将酸洗液稀释中和后排掉。1 y+ F: O" D, o; t% a% h6 r7 _
( v& ~# i( F% p# M; o) X& o5 j
  4)碱洗:酸洗结束后,用NaOH,Na,PO ,软化水按一定的比例配制好,利用动态循环的方式对换热器进行碱洗,达到酸碱中和,使换热器板片不再腐蚀。
/ U- ~# A- n0 ~4 z  z) b/ B! E7 N9 p+ d8 @, y) S
  5)水洗:碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗0.5 h,将换热器内的残渣彻底冲洗干净。6 s) b- Z# v" b7 Y+ j0 O1 ~- _

/ q' {/ _- M' Z! g4 Q# B$ P  6)记录:清洗过程中,应严格记录各步骤的时间,以检查清洗效果。总之,清洗结束后,要对换热器进行打压试验。合格后方可使用。) T9 u. ^- Q+ b

5 S) F5 Y* l% k" u2 [! o  3 、防止板式换热器结垢的措施
8 p0 V+ b% ^) M+ }4 _' e' F# |/ \) Y- |+ Q* ~) I3 }! n, b
  1)运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网中。
  B3 _. J! T5 }8 _* Y
% I  P/ ?6 X1 Z, `  2)新的系统投运时,应将换热器与系统分开,进行一段时间的循环后,再将换热器并人系统中.以避免管网中杂质进入换热器。' m- y3 f" j3 N, X

& H' Z. @% Q6 s& t& k9 x  3)在整个系统中,除污器和过滤器应当进行不定期的清理外,还应当保持管网中的清洁,以防止换热器堵塞。$ n9 _" ?, P7 O2 L