空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

楼主: ljj6970532123

[话题讨论] 空气进分子筛前温度

  [复制链接]
发表于 2014-1-5 21:25:29 | 显示全部楼层
我们现在15  16   夏天能到19度左右  才加冰机  不知道明年夏天多少.......  }1 K1 {3 q; i6 b
发表于 2014-1-6 04:20:30 | 显示全部楼层
现在18度左右,夏天最高23度左右,采用直接接触式空气和水换热
发表于 2014-1-6 04:50:00 来自 | 显示全部楼层
12度左右,水冷用污氮和氮气降温。冷水机组是德国约克。
发表于 2014-1-8 16:19:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 liucheng1976 于 2014-1-8 16:21 编辑 + f1 w5 M* }/ l0 a& _8 R

% s# p7 s8 g& j* w+ G控制的温度要看纯化器的结构及装的氧化铝、分子筛的量,一般的纯化器,控制在15℃以下,特殊的如法液空的一些装置,可控制在20℃左右,当然,温度越低,对吸附越有利。
发表于 2014-1-9 09:17:42 | 显示全部楼层
我们也是控制在17°以下,螺杆式冷水机组
发表于 2014-1-17 10:16:12 | 显示全部楼层
我们单位是空冷塔降温 16℃
发表于 2014-1-17 10:51:31 | 显示全部楼层
一般是8-12度,有的设备规定是不能超过20度。
发表于 2014-1-17 22:08:41 | 显示全部楼层
空冷塔 常温水和冷冻水双冷却  出水冷塔温度一般是20左右 出冷冻机温度也就7,8度这个范围 有波动   空气出空冷塔的温度一般也是8——12度 利于分子筛 对水、CO2、部分碳氢化合物的吸附
发表于 2014-1-18 07:24:41 | 显示全部楼层
我们的是10到15度,氮水预冷加螺杆式冰机,还有就是常温水的冷却用凉水塔。
发表于 2014-4-22 15:34:03 | 显示全部楼层
我们这是9度的 。。