《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

[咨询求助] 你见过这样的事故吗:输入确认错误

 
学海无涯 发表于 2013-5-21 20:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
7264 37

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
那天连着上了三个夜班,凌晨三点时刚好是分子筛冲压,精馏塔压力有点低,打算开点空压机导叶来提压,想不到把原先的56开度一下子输入成5-6的开度,一下子导致全场停车,那一刻我傻了,一切都往回不了了,提醒各位海友,以后最好不用数字输入,给公司的带来经济损失是无法补偿的

评分

参与人数 2空分币 +11 收起 理由
LI李凡洪 + 1
小芸 + 10

查看全部评分

全部回复(37)
也是半夜想调液氮节流阀,两位数输入一位就确认了,差点全毁了。那哥们现在就用鼠标,真有阴影啊。 % P3 i' X) K, |) \
楼主的说点事我也干过,不过反应快没影响。
! b9 K: [) _" s) W我还干过更厉害的事呢,不能告诉你们,太刺激了。

评分

参与人数 1空分币 +8 收起 理由
小芸 + 8 发帖奖励!

查看全部评分

2013-5-21 20:16:05
回复 0
  p' H& T! x: f' M/ [) Q4 F+ N& ]
所以需要对输入做二次确认,同时需要很强的责任心,呵呵。
2013-5-21 20:16:29
回复 0
原来确实是一人输入一人确认,但现在空分岗位人都很少,也就不太要求了。
& |; o# W* v# M! X* Q1 o/ ?这种不是主观犯错大家都是可以理解的,只要那些混吃等死不干活的才犯错,他没机会呀。 . U  i& U, v  G! p& {! Y
没出过事的举手让大家看看。

评分

参与人数 1空分币 +8 收起 理由
小芸 + 8 发帖奖励!

查看全部评分

2013-5-21 20:16:57
回复 0
有的DCS會要求二次確認。

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4

查看全部评分

2013-5-22 13:07:57
回复 0
我們廠內也發生過一次輸入錯誤而停車的事件,我記得後來有把DCS的控制方式修正,當人為輸入之數值與原操數值差異很大時,DCS會不執行輸入指令。

评分

参与人数 1空分币 +8 收起 理由
小芸 + 8 发帖奖励!

查看全部评分

2013-5-22 13:10:57
回复 0
吳繼清 发表于 2013-5-22 13:10
8 f$ o# g; v* L' z. G  [* D6 s" c我們廠內也發生過一次輸入錯誤而停車的事件,我記得後來有把DCS的控制方式修正,當人為輸入之數值與原操數值 ...

, v3 ^# Y! `% O6 I这个办法好!

评分

参与人数 1空分币 +6 收起 理由
小芸 + 6

查看全部评分

2013-5-22 19:51:39
回复 0
我们这早就有人干过
* ?9 j) O0 v1 o( S( s% W

评分

参与人数 1空分币 +6 收起 理由
小芸 + 6

查看全部评分

2013-5-22 20:04:55
回复 0
你们也够厉害的呀?都试过了

评分

参与人数 1空分币 +6 收起 理由
小芸 + 6

查看全部评分

2013-5-23 08:48:46
回复 0
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-6-10 11:26:14
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn