[话题讨论] 正常运行时主冷液面突然降低应如何操作?

 
小龙女 发表于 2013-5-6 09:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
11417 20

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
正常运行时主冷液面突然降低应如何操作?

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
李杰春 + 10 发帖奖励!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 主冷|主题: 14, 订阅: 0
全部回复(20)
我来试试秒杀你的问题啊。
# z. W, s$ Q- Q8 P( A前提是正常运行中主冷液面突然降低,那么就和冷量平衡的问题扯不上了,要是膨胀机跳了,或者高压节流阀故障了的话,主冷液面下降也是一个逐渐下降的趋势,题上说是突然下降,我分析原因有以下方面。   L/ S+ L1 [, Q  o5 G
1.液位计失真,此时应迅速切除主冷液位低连锁,避免氧泵惰转跳车,现场迅速处理(排导压管之类的),这种情况是最常见的。 : b1 b  L8 C8 U# Q
2.主冷泄露,这时就没有办法了,只有停车了。
$ N2 f6 n0 @2 z3 ]- V: z! g/ n如果是我对题理解有误,版主指的是突然缓慢下降的话那么原因有以下方面
3 {$ x: f6 N# @8 S+ k1.系统制冷量下降,包括膨胀机负荷低(回流阀,入口导叶,机前温度),高压气和中压气压力低,此时应提高制冷量,使产出与外送达到平衡。  : B: h1 a3 `7 X5 i
2.系统外送冷量过多。此时应减少外送量,或提高系统制冷量。
  ?8 t5 B$ t$ b1 M) O$ J% z3.冷损过大,此时因调节冷损使之在正常水平。
, ~8 U  _& v* y- t& J$ j6 h4.下塔液空至上塔阀门故障或液空管线堵塞,此时应开大液空阀门使下塔去上塔的量达到正常水平。
) v. ^, i- m& {8 Y$ c" K5.氩系统液氩泵突然跳车,此时应迅速切出氩系统。
$ l5 E& F; Y, L3 {) Y当主冷液位下降时应急操作我是这样做的。
9 P, z; v& X* w/ a1.加大膨胀机制冷量 ! |  y/ a( l* x  i* }; {
2.关闭液体产品取出阀。 * h# a. D1 ]* D
3.适当增加液氩泵的打量。
' g/ x' H1 w8 B# d+ j" w4.下塔液位设定值减小点。
/ `+ ^9 N" j: X5.减少主冷的蒸发量(降低低压气压力,提高上塔压力)
9 b1 B6 W- Y# j6 s% @; G; J以上愚见,欢迎大家批评指正。纯属原创!
  • 分析的很不错
    2013-6-10 11:06

评分

参与人数 2空分币 +8 收起 理由
李杰春 + 6 帮助他人!
盛世 + 2 已经将的很全面了。

查看全部评分

2013-5-6 09:46:35
回复 1 0
这么详细,学习学习
2013-7-10 10:38:31
回复 0
受教了谢谢
2013-7-15 21:06:02
回复 0
2楼的朋友讲的很全面了,一般来说主冷液面很少有突然大幅度降低的现象的。
2013-7-16 15:43:24
回复 0
学习了,学习了!
2013-7-16 16:25:33
回复 0
学习了~~~~~~~····
2013-7-16 23:25:26
回复 0
楼主讲的很全面;再有就是反馈信号故障的问题了
2016-2-23 14:39:12
回复 0
二楼师傅解释的很详细,不过主冷液面突然降低其他工况正常肯定是液位计假信号!不然不会出现突然降低这种情况的。
2016-3-12 13:02:24
回复 0
液位计出现故障可能性较大,突然下降主冷泄露[其次】结合下塔工况有无变化,才好分析。
2016-3-12 18:41:55
回复 0