[空分工艺] 一起液氧泵燃爆事故的照片

 
个人认为 预冷四十分钟还没出液,应该是泵前过滤器堵塞,堵塞的物质造成燃爆
2013-6-15 21:12:10
回复 0
没液体设备干磨,引起爆炸
2013-6-16 21:34:41
回复 0
多谢楼主分享
2013-6-17 15:29:32
回复 0

! P# K" q" `- [5 Z谢谢楼主分享,安全第一,预防为主!到哪能看看?
2013-6-17 17:56:18
回复 0
安全第一 警钟长鸣啊
2013-6-17 21:37:41
回复 0
LVQ
即使是液氧泵过滤器,最好还是选用蒙乃尔材料较为安全。
2013-6-19 22:10:09
回复 0
说说事故经过及原因a ~~
2013-6-20 01:47:39
回复 0
( \# D" P0 J# ^7 e8 |" l- o0 n
依個人所知國外廠家均建議過濾器的材質採用蒙乃爾。
2013-6-20 07:48:39
回复 0
spankpp 发表于 2013-6-20 01:47 9 S) }  g( Z/ l$ a4 g2 [
说说事故经过及原因a ~~

( n! U0 c% `+ ^9 P; q7 ~" \  M氧氣設備燃爆這類的事故,通常會因起火位置的零組件已被溶掉,要明確的確定事故原因是十分困難,只能從各種現象去推測事故的可能原因。
' W7 y* f6 ]5 C  ^7 V8 H此次事故的原因,之前已有人發表過了,與我廠內的推測相同,歸納起來可能的原因有二:
. U$ }" w4 c7 \; w+ i7 S* y. A一是堵在濾綱的碳氫化合物,另一個能的原因是因為入口的液氧流入量太少,以致泵產生氣蝕,泵因而振動大而導致部份磨攛產生此次事故。