发表于 2016-10-4 12:02:34
|
显示全部楼层
透平膨胀机的实际制冷量总比理论制冷量要小,因此,膨胀机的效率总是小于1。膨胀机的效率越低,则在相同进、出口压力和进口温度下,膨胀机的单位工质制冷量越小,反映出膨胀机的温降效果越小。在实际操作中,应该了解哪些因素影响膨胀机的效率,以便尽可能保证膨胀机在高效率下运转。
# \: z) a4 W* f$ j* A+ M. a 膨胀机的效率高低取决于膨胀机内的各种损失的大小。由于各种损失的存在,使气体对外做功的能力降低。而这些损失(如摩擦、涡流等)又以热的形式传给气体本身,使气体的出口温度升高,温降效果减小。其损失主要有以下几种:' v# u1 X9 }9 |! W
1)流动损失。气流流过导流器和工作轮时,由于流道表面的摩擦、局部产生漩涡、气流撞击等产生的损失属于流动损失。. J: O) W$ G G8 f
流动损失的大小与流道形状是否与气流流动方向相适应、表面光洁程度等因素有关。流道除了与设计、制造技术水平有关外,膨胀机内流道的磨损、杂质在表面积聚、转速变化而使气流进入叶轮时产生的撞击等,都会增加流动损失。一般情况下,导流器内的流动损失约占总制冷量的5%,工作轮内的流动损失约占总制冷量的6%。) P& l# ]( i# K; x: p" q- {! Z1 O
2)工作轮轮盘的摩擦鼓风损失。工作轮在旋转时,轮盘周围的气体对叶轮的转动有一摩擦力,轮盘将带动气体运动。由此产生的摩擦热将使气体的温度升高,这种损失称为摩擦鼓风损失。它与工作轮的直径及转速等因素有关,一般占总制冷量的3%~4%。
& Z* ^8 J$ J7 U5 e" N% R 3)泄漏损失。泄漏损失包括内泄漏和外泄漏两种,如图71所示。内泄漏是指一部分气体经过导流器后不通过叶轮膨胀,而直接从工作轮与机壳之间的缝隙漏出,与通过叶轮膨胀的气体汇合。这小股泄漏气体未经过叶轮的进一步膨胀,温度较高,因而使膨胀机的制冷量减小,降低了膨胀机的效率。内泄漏量的大小取决于转子与机壳之间的间隙,因此在安装时必须严格控制在规定公差范围之内。6 D' R+ U" _$ \& a& A' d" `; {
外泄漏是指通过轮盘后部沿轴间隙向外泄漏出的气体。这部分气体的泄漏对膨胀机的效率没有影响,但是将减少总的制冷量。同时外漏气体的冷量也无法回收,所以它对产冷的影响是很大的。外泄漏量的大小与密封装置结构、间隙以及是否通压力密封气有关。
1 m9 m4 R* c- E/ T5 a- Q' r O X; o 4)排气损失。通过膨胀机的气体在出口还具有一定的速度,叫做余速。余速越高,能量损失也越大,这部分损失叫做排气损失或余速损失。排气损失不仅与设计有关,在运转过程中当转速变化偏离设计工况时,也会使气流出口速度增加,效率降低。# h5 F* I5 U1 D' \$ @
1 P( f" r8 s1 f4 Z* }
1)膨胀量越大,总制冷量也越大。
: ?/ _ V+ L9 f" z6 ]
. a5 S1 T- v4 m- D, A" p2)进、出口压力一定时,机前温度越高,单位制冷量越大。% t# j' [* Y8 `' M
* H3 m4 J8 F1 N7 E4 a' s3)当机前温度和机后压力一定时,机前压力越高,单位制冷量越大。) P2 W* U! n' l. J; E
' ]* }0 J3 S" i; I5 h$ T. m
4)膨胀机后压力越低,膨胀机内的压降越大,单位制冷量越大。
* B9 b6 t8 M# d, W/ x3 ?. X2 U) g7 x
5)膨胀机绝热效率越高,制冷量越大。
) F4 `1 N- ~2 {) W |
|