空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

楼主: zfc318

离心式空压机二级吸气温度高,如何解决

[复制链接]
发表于 2011-4-22 12:32:19 | 显示全部楼层

RE:离心式空压机二级吸气温度高,如何解决

这个问题我也回答两句:制冷效果不佳的原因因该从三个方面去考虑1,来冷量少。原因可能是,阀门开度没有开到位,设计流量小(管径小),有气堵显现(排气阀安装)等2,需冷量太大。设计考虑冷量时算小啦,气体温度进来太高(问题不大,应该一次合要求)等3,交换不充分。内结垢,外结尘,风的流速过高(冷却时间短)等
发表于 2011-4-22 13:11:24 | 显示全部楼层

RE:离心式空压机二级吸气温度高,如何解决

应该是一级后冷却器有问题:1.换热器换热面积不够,需要重新设计一台2.是不是冷却水水压太低、流量不够或进水温度偏高造成3.换热器壳程或管程堵塞
发表于 2011-4-22 13:50:29 | 显示全部楼层

RE:离心式空压机二级吸气温度高,如何解决

如果一出指标正常的话 看气侧排水 或者水侧排气是否有问题啊有可能是冷却器漏水导致换热面积减小 或者冷却器漏了气压如果大于水压 导致气体串到冷却器水侧 导致的换热面积减小都有可能 我们有过类似的事故这样检查也不会太麻烦
发表于 2011-4-22 14:29:34 | 显示全部楼层

RE:离心式空压机二级吸气温度高,如何解决

ATLAS 的压缩机我用了很多了,在我们国家主要出现的问题就是冷却器做的太小1 依我个人建议如果企业业绩可以的话,将其换掉,我见过一个客户换了一个很大的冷却器,温差仅为2度,当然这样花费很大2 如果你们不愿意花费的话最好就是增加循环水量,简单的办法是将别的设备出水阀关小,将水逼到压缩机系统3 还有一个办法是停车时将压缩机进口管割掉换大一档的(注:我见过很多ATLAS 的压缩机进口是一根总管,且总管的直径和分管同规格,我曾做过压力检测,发现中间冷却器进出水压差为1.8Bar)个人意见,仅供参考 另外ATLAS 的压缩机性能确实很好,使用寿命也很长
发表于 2011-4-22 15:08:39 | 显示全部楼层

RE:离心式空压机二级吸气温度高,如何解决

进口设备对水质要求很严格的, 建议1级水冷器增加无压排水, 找专业清洗公司 ,勤清洗水过滤器 等
发表于 2011-4-22 15:47:44 | 显示全部楼层

RE:离心式空压机二级吸气温度高,如何解决

如果以前投用正常,最近才突然升高,建议先测下一级 二级冷却器的流量,这个很容易测得,再者是不是冷却水温造成的冷却效果不好,可以适当降些 水温看看,自我感觉换热器应该不会坏的,很有可能是前面的工段用水过多,导致冷却水量不足
发表于 2011-4-22 16:26:49 | 显示全部楼层

RE:离心式空压机二级吸气温度高,如何解决

应该是换热器折流板出问题了
发表于 2011-4-22 17:05:54 | 显示全部楼层

RE:离心式空压机二级吸气温度高,如何解决

更多的时候问题出在换热器的设计方面,毕竟楼主提及清洗过后效果依然很不好。该设备属于间冷器,若是当初按照使用地当地的夏季工况参数进行设计(比如当地大气湿度,冷却水进水温度等等),一般不会出现楼主描述的现象。而为了应付业主,更多的时候对夏季运行的苛刻工况不予考虑,一味追求制造成本节约以期达到与业主小投资的目的(投标的时候这种操作方式更为常见)。其实最终吃亏的是用户,所以用户设备大员必须对此有所专业造诣,否则被糊弄也在所难免。阿特拉斯产品确实不错,不过通过去年一次尝试性为其配套内展翅片冷却器的经历,才知道阿特拉斯目前国内冷却器更多的时候就是依托国内制造厂家进行外购,所以冷却器的性能不能完全与阿特拉斯公司直接挂钩。
发表于 2011-4-22 17:44:59 | 显示全部楼层

RE:离心式空压机二级吸气温度高,如何解决

你们太厉害了,啊我想说的全都给说出来了, 让我说什么啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 06:46 , Processed in 0.125463 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表