《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[咨询求助] 自洁式空气过滤器阻力

 
手动进行反吹检查。
2013-3-4 12:44:29
回复 0
学习学习 谢谢搂主
2013-3-10 14:15:17
回复 0
过滤器一年肯定要换了吧,这钱不能省,不然叫你拆压缩机5 K9 j: v- p3 U: @3 P- }+ f: W( t
反吹薄膜阀也很容易坏的
2013-4-7 22:52:12
回复 0
试着改变反吹气源,看能否有0.8MPa的干燥气源。
2013-4-25 11:17:58
回复 0
就是气路和电路的问题
2014-6-6 21:42:56
回复 0
电磁阀和反吹管路看下,你那环境也是一方面,我们厂一年换一次滤筒
2014-11-16 13:49:14
回复 0
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2015-6-4 13:10:02
回复 0
6 P5 N) V- o0 y: F& x+ `1 o. A" p5 @
先进行手动反吹,看是否动作。如无动作,应从以下方面考虑1)反吹气源是否通畅。2)脉冲阀是否动作,包括电磁阀。3)检查定时或定压差反吹程序设置是否故障。4)脉冲频率和脉冲宽度检查。
2016-6-4 00:55:19
回复 0
检查程序是否执行正确,电磁阀是挨个动作的,间隔时间设置小一点,看看电磁阀有无动作,看信号过来没
2018-12-30 20:23:53 来自手机
回复 0
很好的资料,谢谢分享
2019-5-27 12:59:46
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家