发表于 2012-8-23 07:44:43 | 显示全部楼层
程序控制是正常运行情况下的状态控制,利用程序控制而不是受制于程序控制,它只是个工具,不要教条式的去遵循,要根据具体情况去灵活应用。

评分

参与人数 1空分币 +6 收起 理由
kongfen + 6

查看全部评分

发表于 2012-8-23 13:22:14 | 显示全部楼层
在纯化器启动充压前,确认进分馏塔空气总阀关闭;分子筛程序暂停状态下,先手动打开分子筛空气出口阀,然后根据空压机排气压力稳定时,手动缓慢打开分子筛充压阀进行充压,在分子筛内压力升压至与空冷塔及空压机排气压力压差较小时,一般看分子筛进、出口压差小于10kpa时,再打开分子筛空气入口阀;这样作避免在充压阶段,分子筛空气出口管路无压,而造成压差增大,从而损坏分子筛床层;待分子筛纯化系统各气路全部打通后(包括纯化器的再生气路),然后根据纯化器当时所处的状态,程序直接投入自动状态(分子筛加热或冷吹状态)
$ z2 y% J$ G* k* |在有外来仪表气源的情况下纯化器充压时,可以先打开分子筛出口阀;如果没有外来仪表气源的情况下,分子筛在充压时,分子筛出、入口阀关闭状态,待分子筛内压力缓慢达到0.4MPa以上时(仪表气源压力达到要求,阀门可以动作),保持空压机排气压力稳定时,先打开分子筛出口阀,再打开入口阀;以避免分子筛床层受到冲击而损坏;

评分

参与人数 1空分币 +6 收起 理由
kongfen + 6

查看全部评分

发表于 2012-8-25 21:19:04 | 显示全部楼层
先开出口阀等两台分子筛压力平衡后,和空压机压力压差达到正常后开进口阀·。
发表于 2012-8-25 21:19:28 | 显示全部楼层
先开出口阀,再打开充压阀,当分子筛压力与出空冷塔的压差接近时再开进口阀