空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

楼主: 童年

[咨询求助] 预冷系统中水泵问题?

[复制链接]
发表于 2011-4-22 14:01:34 | 显示全部楼层

RE:预冷系统中水泵问题?

两个泵是互为备用,但没必要做连锁吧。
发表于 2011-4-22 14:40:39 | 显示全部楼层

RE:预冷系统中水泵问题?

我们的没有连锁,两台泵一开一备嘛。水泵做连锁没什么必要,若水泵跳车中控立刻就有报警,在通知现场启泵到启起来所需的时间很短,对空冷塔出口温度影响并不大。冷冻水比较干净,很少出现超负荷的现象。冷冻水泵运行时出现跳车可能就是本身机械故障、或者电路故障、电压不稳等。电压不稳这个没办法,但我们维修和电仪每天都会对所有设备进行点检,很大程度上避免出现故障跳车
发表于 2011-4-22 15:19:44 | 显示全部楼层

RE:预冷系统中水泵问题?

若流程带冷水机组,必须设置连锁。否则泵停运,会造成冷水机组管束冻堵甚至冻裂!
发表于 2011-4-22 15:58:49 | 显示全部楼层

RE:预冷系统中水泵问题?

这种东西就看你的实力了,有银子还是设自动控制。包括连锁、流量、压力自调控制都是可以实现的。但是,很多设备在建设时,为了节省资金,这地方也可以不设,多数设置了报警。对于装置的各部分控制基本可以达到全自动了。对于担心冷水机组管束冻坏也是不可能的,通常冷水机冷冻水流量、温度都是有连锁的。 现在国产设备自动化控制程度很低。不过现在已经出现了一人操作多台设备的先例,对于空分装置的完全自动化时日不会太远了。
发表于 2011-4-22 16:37:54 | 显示全部楼层

RE:预冷系统中水泵问题?

这个可以不设,我这万一停了手动操作就可以完成啊。如果设的话泵体里气排不净,启动后打不上液,还不如人工完成。
发表于 2011-4-22 17:16:59 | 显示全部楼层

RE:预冷系统中水泵问题?

我们那里有个氧压机,油泵以用一备带连锁的。那个停了那个开。不过没有见识过。水泵就没有必要,二十秒之内备用泵开起来了。钱多也不用这莫花
发表于 2012-9-16 11:39:07 | 显示全部楼层
水泵和冷水机组有连锁,但两台泵应该不是自动备用的吧,一台停了手动启动另一台也来得及。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 06:45 , Processed in 0.089042 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表